请教下面图片中标注的RCD总动作时间指的是什么?RCD除总动作时间外?还有其他什么动作时间?提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注的RCD总动作时间指的是什么?RCD除总动作时间外?还有其他什么动作时间?提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
3楼
谢谢楼主分享!
回复
4楼
谢谢楼主谢谢楼主
回复
5楼
没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
回复
6楼
总时间就是从感知到漏电流到开关脱开时间。
电源侧RCD的最小动作时间应不大于负荷侧RCD的总动作时间。 本身就是一个含糊不清的条文。0.1秒也是不大于,能否有选择性呢?理论是有差别,实际往往做不到。
电源侧RCD的动作电流应至少为负荷侧RCD动作电流的3倍。 也缺乏理论根据。首先,RCD动作电流是按照人的耐受确定的,你把它提高3倍,人还能够耐受吗? 其次,在三相系统中突然发生单相对地漏电事故,电源侧的RCD电流一定是增加的吗?回答是否定的。再有,有多少火灾是相对地漏电发生的,有数据吗?电源侧RCD真的能够防止火灾吗?我们说电源侧RCD作为一个检测装置可以作为参考数据,作用开关动作是会大大降低供电可靠性,给人们生产,生活造成不便,甚至伤害。
回复
7楼
风平浪静02 发表于 2017-4-11 09:03 总时间就是从感知到漏电流到开关脱开时间。电源侧RCD的最小动作时间应不大于负荷侧RCD的总动作时间。 本 … 谢谢您的回复。电源侧的最小不动作时间指的是什么?提前谢谢您的回复。
回复
8楼
回复
9楼
谢谢楼主分享!
回复
10楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
11楼
谢谢楼主分 享!!
回复