办公楼单管垂直回流供水,底层不热
hn-water1980
2004年12月21日 17:23:57
来自于采暖供热
只看楼主

一五层办公楼,一层不采暖为商铺,二-六层为办公楼,干管敷设在六层,暖气供回水温度大约为65-49度左右,我去现场看了,感觉二.三楼不行,暖气温温,现在准备加三通阀及跨越管,不知大家可有更好的解决办法,谢谢

一五层办公楼,一层不采暖为商铺,二-六层为办公楼,干管敷设在六层,暖气供回水温度大约为65-49度左右,我去现场看了,感觉二.三楼不行,暖气温温,现在准备加三通阀及跨越管,不知大家可有更好的解决办法,谢谢
免费打赏
lwjlwj
2004年12月21日 19:40:57
2楼
由于暖气供回水温度较低,加三通阀及跨越管,效果恐怕也难以达到要求(因为上层并不过热),在目前情况下,适当提高泵的扬程,加大热水流量是比较好的办法(即提高回水温度,从而提高散热器热效率)。
回复
hn-water1980
2004年12月22日 09:40:20
3楼
楼上老兄,我准备在回水管道上加循环泵,不知可行,而且循环泵的流量.扬程如何选取
回复
waterzhy
2004年12月22日 09:48:18
4楼
谢谢二楼,我也有此问题.
回复
zgccool
2004年12月22日 10:13:00
5楼
可否试用如下公式
水力计算,管路损失计算方法为:
△h=λ×L/d×V2/2g
式中,L为管长(米),d为管径(米),g为重力加速度,系数λ一般取0.027~0.03,V为流速(M/S),可利用V=4Q/(π×d2)计算,其中Q为流量(M3/S)。
回复
风水大师
2004年12月22日 10:50:25
6楼
这种现象我也遇到过,除热源因素外,设计计算时我觉得还要考虑热压的问题;另外我最近才觉得还应该考虑一个很重要的因素:自然压头。所以有时常规计算,考虑顶层楼盖耗热,往往顶层散热面积较大,忽视前述的两个方面,实际会造成上热下冷。我觉得你所说的加三通阀及跨越管是完全可行的。
回复
风水大师
2004年12月22日 10:53:55
7楼
补充一点:跨越管上设一球阀估计可以达到调节目的,个人认为没必要设三通阀
回复
qing_hee
2004年12月22日 22:37:24
8楼
加大循环流量效果会好一点,当回水温度与供水温度的差越小,效果会越好。
回复
ferry
2004年12月22日 23:21:56
9楼
楼主的系统一定是单管顺流式,竖向五层,跨越管及阀门怎能漏设?阀门还是用闸阀,其调节性能优于球阀。另外系统配管可能也存在问题,在未做整体水力计算的情况下,管径应适当放大,以此来应对压差不足,垂直热力失调等可能存在的不利因素。大流量小温差克服水力热力失调都是有效的,只是不很经济。
回复
lwjlwj
2004年12月23日 00:22:28
10楼

一般得按照你的实际情况而定,并不一定在系统管道上加循环泵,那样管理、维护都较麻烦。应从简到繁,如室外热网连接的用户较多,可适当调小其它用户的流量,减少室外热网阻力损失,从而加大办公楼的资用压力等简单办法入手。
不过,当务之急是在你原系统设计的基础上进行重新调整计算,得出相应结果,并参照新的计算结果,对系统进行调试、调整。尽量不要在没有依据的情况下对系统进行整改。
回复
dlwyg
2004年12月23日 09:43:03
11楼
我也认为不热的主要原因是各个立管之间阻力不平衡。五层办公楼选择垂直单管上供下回系统没有问题,但是对各个环路应该进行阻力平衡计算。
回复