锅炉房安装位置问题
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年04月10日 10:18:19
来自于采暖供热
只看楼主

按火规,锅炉房设置在地下室时,其上一层,下一层都不能是人员密集区,是说其上一层正上方不能是人员密集区,还是说只要锅炉房上一层有人员密集区,都不能设置锅炉房呢?

按火规,锅炉房设置在地下室时,其上一层,下一层都不能是人员密集区,是说其上一层正上方不能是人员密集区,还是说只要锅炉房上一层有人员密集区,都不能设置锅炉房呢?
小虎爸
2017年04月10日 22:38:10
2楼
只能当规范要求的是正上方与正下方了,否则很多建筑都不合格了:lol
回复
vk3001h
2017年04月11日 10:29:49
3楼
1、不只是不能布置在人员密集场所的上下,还包括贴邻。
2、上下贴邻指的都是该区域与锅炉房有隔墙/楼板直接接触。这是因为锅炉房有爆炸危险,如果与人员密集区有隔墙直接接触,爆炸时冲击波可能破坏隔墙危及密集人群。
回复
小虎爸
2017年04月11日 12:35:18
4楼
vk3001h 发表于 2017-4-11 10:29 1、不只是不能布置在人员密集场所的上下,还包括贴邻。2、上下贴邻指的都是该区域与锅炉房有隔墙/楼板直接 …说的非常清楚,谢谢
回复
守拙求进
2017年04月12日 08:51:33
5楼
听说有在锅炉房上方加一个夹层的做法来规避强条,哈哈
回复
vk3001h
2017年04月12日 10:05:14
6楼
守拙求进 发表于 2017-4-12 08:51 听说有在锅炉房上方加一个夹层的做法来规避强条,哈哈得看情况,消防局也不是吃素的。我做过一个工程想用这个方法规避,被消防局毙了。
回复
huihuianhe
2017年04月15日 11:40:22
7楼
我见过有设置在地下二层的
回复
小虎爸
2017年04月15日 19:07:53
8楼
常压的可以在地下二层
回复