请问哈尔滨市等严寒A区的大型酒店(就是裙房作为大厅和宴会厅等用,塔楼作为客房),采用怎样的采暖形式,是用散热器或者地板采暖还是全空气系统?
请问哈尔滨市等严寒A区的大型酒店(就是裙房作为大厅和宴会厅等用,塔楼作为客房),采用怎样的采暖形式,是用散热器或者地板采暖还是全空气系统?
2楼
都可以吧。但是如果采用散热器与地暖,应另加新风系统。因为酒店都有新风要求。
如果采用全空气系统,还要设一个备用系统。按公共建筑节能设计规范,不宜将空气末端作为唯一的采暖方式。
回复
3楼
严寒A区的大堂和宴会厅用散热器效果不好,单独用地暖虽然供热均匀但是供热量不足。一般是地暖+全空气系统。
回复