一侧泵开起来的时候,二侧泵的管路压力也会变大,如果只开二侧泵的时候,管路压力是6.4-6.8公斤,但是一侧泵跟二侧泵同时运行启动的话,二侧泵管路的压力会上升到8.1公斤,随着一次泵运行的时间长度,压力也会随之上升。 一侧泵跟二次泵之间有板换,如果单独开一侧泵压力并不会变大,请教一下各位大神是什么原因会造成这种情况,不胜感谢!
一次侧工频运行,二次侧变频运行。二次侧设置的控制逻辑是一次侧的供回水温差及二次侧的供回水温差。开启一次侧循环泵后,一二次侧供回水平均温差增加,变频泵流量增加,导致二次侧压力变化。