在做一个一层钢框架二层门式钢架的项目
二次函数
2017年04月06日 14:51:40
只看楼主

在做一个一层钢框架二层门式钢架的项目,层高均为7.5m,一层框架用的是H型钢,在弱轴方向设置柱间支撑。有几个问题想请教一下:1.端跨抗风柱,一层和二层做铰接还是刚接呢?2.弱轴方向柱子和梁连接能否用刚接?3.二层门市钢架柱能做刚接还是铰接?本项目应该做三维分析吗?能否用二维分析,也就是按照 带夹层的门市钢架来设计?做完三维分析发现第二平动周期和扭转周期非常接近。感觉用二维分析会不准确。

在做一个一层钢框架二层门式钢架的项目,层高均为7.5m,一层框架用的是H型钢,在弱轴方向设置柱间支撑。
有几个问题想请教一下:
1.端跨抗风柱,一层和二层做铰接还是刚接呢?
2.弱轴方向柱子和梁连接能否用刚接?
3.二层门市钢架柱能做刚接还是铰接?

本项目应该做三维分析吗?能否用二维分析,也就是按照 带夹层的门市钢架来设计?
做完三维分析发现第二平动周期和扭转周期非常接近。感觉用二维分析会不准确。
大家有什么想法?

免费打赏
二次函数
2017年04月06日 14:53:23
2楼
补充一下, 建筑长120m,宽62m,顶层做2跨门式钢架。柱距6m,一层横向柱距5.2m(端部5m)。
回复
阿猫24
2017年04月06日 17:43:50
3楼
学习学习了
回复
oppo20170110
2017年04月07日 14:54:01
4楼
抗风柱正常做铰接
回复
jianzhu236
2017年04月07日 23:17:01
5楼

学习学习了
回复
霍二霍
2017年04月07日 23:31:14
6楼
新人进来学习学习