综合管廊工程中,消防系统电气明敷设线管,采用热镀锌钢管套丝丝接,镀锌钢管的壁厚应满足什么要求?适用于哪个规范?目前我查到的只有下面这个,不知道是否适用,求大神指导《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-201114.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 14.1.3 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。
目前我查到的只有下面这个,不知道是否适用,求大神指导
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-201114.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
14.1.3 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。