环状管网与支状管网的供水能力比较
achaos
achaos Lv.2
2017年04月05日 23:25:12
只看楼主

求大神指教,环状管网与支状管网的供水能力的差别,一般来讲环状管网供水稳定性好,供水能力强,但是对于只有两个消防栓而言呢?环状管网只给两个消防栓供水是不是完全没必要?业主要求也做环状管网,求帮忙说服。

求大神指教,环状管网与支状管网的供水能力的差别,一般来讲环状管网供水稳定性好,供水能力强,但是对于只有两个消防栓而言呢?环状管网只给两个消防栓供水是不是完全没必要?业主要求也做环状管网,求帮忙说服。
青春年少
2017年04月07日 13:27:42
2楼
8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定:
1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s ,且室内消火栓不超过 10 个时,除本规范第 8.1.2 条外,可布置成枝状 ;
回复
achaos
2017年05月30日 12:50:33
3楼
青春年少 发表于 2017-4-7 13:27 8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定: 1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大 …我在国外工作,consultants不会理国内的规范的, 当地规范就一句话,如果可以环网最好环网。。。
回复

相关推荐

APP内打开