关于软启动器停车发生的跳闸问题,求大神启蒙指导。
烈酒灼喉
2017年04月05日 20:21:52
只看楼主

最近遇上一种现象,软启动器在自由停车时发生断路器跳闸现象。。。。不知哪位大神能从电气原理的角度来帮忙分析下原因呢? 软启动器里停车设置为自由停车。当操作柱旋转至停止位置后,电机断路器跳闸。。。。求大神解释!!!!! 另外,在做试验时,将停车设置为软停车。在停机操作后,通过电流曲线发现在可控硅关断的最后时候电流突然上升,感觉是有冲击电流似的。。。。求大神再解释下这种现象。。。。

最近遇上一种现象,软启动器在自由停车时发生断路器跳闸现象。。。。不知哪位大神能从电气原理的角度来帮忙分析下原因呢?
软启动器里停车设置为自由停车。当操作柱旋转至停止位置后,电机断路器跳闸。。。。求大神解释!!!!!
另外,在做试验时,将停车设置为软停车。在停机操作后,通过电流曲线发现在可控硅关断的最后时候电流突然上升,感觉是有冲击电流似的。。。。求大神再解释下这种现象。。。。
免费打赏
烈酒灼喉
2017年04月26日 11:05:57
12楼
wang171468177 发表于 2017-4-25 20:24 然后在停车时旁路跳开,可控硅接入。你要选择了减速停车可控硅就慢慢关断,你选自由停车它会迅速关断。那这种跳断路器的现象是什么原因造成的呢?用的断路器都是电磁脱扣,断路器跳闸的原因只有大电流或者电磁干扰?那会不会是在关断电机时软起可控硅重新介入又迅速关断造成的呢?望大神能解释一二什么原因造成的?冲击?或者是别的原因?这个问题其实挺多的,从百度上一搜好多出现这个问题,但都没有答案。。。很纠结啊。。。望大神指点!谢谢啊。
回复
烈酒灼喉
2017年04月26日 11:24:23
13楼
wang171468177 发表于 2017-4-25 20:24 然后在停车时旁路跳开,可控硅接入。你要选择了减速停车可控硅就慢慢关断,你选自由停车它会迅速关断。我说的冲击,指的是可控硅关断瞬态产生的谐波,导致电磁脱扣动作。。。有没有道理本人不敢确定。。毕竟知识水平有限。。假如我的假设成立,那我用软停设置个2,3秒就可以避开这个高次谐波,就不会冲击到电磁脱扣,是不是这样?谢谢
回复
mike7210260
2017年05月07日 01:19:08
14楼
zq3076 发表于 2017-4-20 09:19 您的意思就是按下停车按钮的时候软启与接触器跟电机断开?不是按下停车按钮的时候,而是电机转入正常运行时就甩开软启动了,因为为了节约成本,我们做的是一台软启动带两台电机,在一台启动成功后自动完全甩开,方便第二台启动,所有停车时是完全自由停车,软启动已经无法控制实现软停车了
回复
zhy8340
2017年05月27日 16:44:09
15楼

楼主真是太慷慨了
回复
lihenghui123456
2017年06月19日 08:10:11
16楼
进来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开