最近遇上一种现象,软启动器在自由停车时发生断路器跳闸现象。。。。不知哪位大神能从电气原理的角度来帮忙分析下原因呢? 软启动器里停车设置为自由停车。当操作柱旋转至停止位置后,电机断路器跳闸。。。。求大神解释!!!!! 另外,在做试验时,将停车设置为软停车。在停机操作后,通过电流曲线发现在可控硅关断的最后时候电流突然上升,感觉是有冲击电流似的。。。。求大神再解释下这种现象。。。。
最近遇上一种现象,软启动器在自由停车时发生断路器跳闸现象。。。。不知哪位大神能从电气原理的角度来帮忙分析下原因呢?
软启动器里停车设置为自由停车。当操作柱旋转至停止位置后,电机断路器跳闸。。。。求大神解释!!!!!
另外,在做试验时,将停车设置为软停车。在停机操作后,通过电流曲线发现在可控硅关断的最后时候电流突然上升,感觉是有冲击电流似的。。。。求大神再解释下这种现象。。。。
2楼
你用的是多大的电机,有没有旁路接触器,我们公司的设备自由停车可以完全甩开软启动器,按下停止按钮接触器直接分离,软启动器进入准备启动状态,设备自由停车
回复
3楼
你的接线情况?光说你也表达不明白。
回复
4楼
我们的 也是软启动,自由停。
回复
5楼
重载,惯性大
回复
6楼
沉沦死海 发表于 2017-4-6 15:23 你用的是多大的电机,有没有旁路接触器,我们公司的设备自由停车可以完全甩开软启动器,按下停止按钮接触器 …您的意思就是按下停车按钮的时候软启与接触器跟电机断开?
回复
7楼
zq3076 发表于 2017-4-20 09:19 您的意思就是按下停车按钮的时候软启与接触器跟电机断开?按下停止按钮后,旁路接触器,断路器都断开了。。。。正常情况下应该是旁路接触器断开,自由停车,但现在断路器也同时跳闸,这种现象只是偶然出现,但是多个工段都出现过这种现象。。。求解释
回复
8楼
沉沦死海 发表于 2017-4-6 15:23 你用的是多大的电机,有没有旁路接触器,我们公司的设备自由停车可以完全甩开软启动器,按下停止按钮接触器 …110KW的电机,315A的断路器,正常情况下是这样的,我说的现象只是偶然出现,但我们过个工段都出现过这个现象
回复
9楼
wang171468177 发表于 2017-4-6 21:07 你的接线情况?光说你也表达不明白。接线情况是没有问题的,正常运行一直,这种现象只是偶然出现,但多个工段都出现过这种现象,旁路接触器,设置的是自由停车,顺便问一下,当软起启动切换到旁路接触器后,软起的可控硅是关断还是不关断?说明书上说当按下停止按钮后,软起迅速关断,相当于自由停车。。。。很耐人寻味的一句话。。。
回复
10楼
烈酒灼喉 发表于 2017-4-25 12:44 接线情况是没有问题的,正常运行一直,这种现象只是偶然出现,但多个工段都出现过这种现象,旁路接触器, …切到旁路后可控硅关断。
回复
11楼
wang171468177 发表于 2017-4-25 20:17 切到旁路后可控硅关断。然后在停车时旁路跳开,可控硅接入。你要选择了减速停车可控硅就慢慢关断,你选自由停车它会迅速关断。
回复