低压电缆芯数的选择
ldyleon
ldyleon Lv.3
2017年04月05日 16:13:22
只看楼主

不知道大家在选择低压电缆的时候,有没有注意这样一个情况:在ABC三相截面相同的情况下,三相四线制的电缆比三相五线制的电缆载流量大不少。 那么问题来了,在三相五线制系统里选择低压电缆时,为了节省电缆投资,能不能选择一个四芯电缆,再加一根单独的单芯电缆作为地线? 或者干脆选一个三芯电缆,加一个单独的两芯电缆作为N线和PE线?

不知道大家在选择低压电缆的时候,有没有注意这样一个情况:在ABC三相截面相同的情况下,三相四线制的电缆比三相五线制的电缆载流量大不少。
那么问题来了,在三相五线制系统里选择低压电缆时,为了节省电缆投资,能不能选择一个四芯电缆,再加一根单独的单芯电缆作为地线? 或者干脆选一个三芯电缆,加一个单独的两芯电缆作为N线和PE线?
免费打赏
yanglong12
2017年04月05日 21:53:26
2楼
当然可以,只要线径可以
回复
鸢特
2017年04月05日 22:02:48
3楼
理论是可以的啊,不过麻施工成本不就涨上去了哦
回复
电气范
2017年04月06日 10:11:28
4楼
考虑角度应该从接地形式出发 不是单单载流量大小的问题
回复
xw8765
2017年04月06日 10:33:04
5楼
独立PE线是允许的,做接地网的话可以用四心电缆
回复
木叶秋声
2017年04月06日 13:37:15
6楼
谢谢楼主分享!
回复
cof1476842068320
2017年05月25日 08:53:32
7楼
木叶秋声 发表于 2017-4-6 13:37 谢谢楼主分享!怎么会可以呢,施工现场临时用电安全技术规范都不允许的,更别说工程用了。
回复
a396673967
2017年05月25日 10:39:51
8楼
谢谢楼主分享
回复
lsh1030
2017年05月25日 11:23:15
9楼

学习学习学习学习
回复
电气书生
2017年06月27日 16:56:31
10楼
楼主绝对理解错误了,多芯电缆里面的载流量是按照通电电缆芯数确定的,4芯线和5芯线在三相平衡时载流量是一样的。因为只有火线有电流。
回复
mulao111
2017年06月27日 22:30:38
11楼
动力就可以3+2,那两根是3根的一半,其他及4+1了。