请教中央空调和新风开孔是否有问题
co1491219055191
2017年04月03日 23:01:56
只看楼主

2.75层高要安装中央空调和新风就必须在梁上开孔,除了个别是120,其余全部小于等于80mm,力求不损坏上下主筋,尽量避开箍筋,梁高350,开孔肯定不好,又不得不开,希望结构高手协助参谋一下

2.75层高要安装中央空调和新风就必须在梁上开孔,除了个别是120,其余全部小于等于80mm,力求不损坏上下主筋,尽量避开箍筋,梁高350,开孔肯定不好,又不得不开,希望结构高手协助参谋一下
QQ截图20170403225345.jpg
QQ截图20170403225007.jpg

QQ截图20170403225007.jpg


QQ截图20170403225345.jpg

免费打赏
co1491219055191
2017年04月03日 23:09:30
2楼
本帖最后由 云淡风清168 于 2017-4-3 23:38 编辑

浅蓝,和红色的都是80mm的孔,绿色是110的孔,黄色部分应该是剪力墙,孔开在客厅两边的梁上
QQ截图20170403230759.jpg
回复
co1491219055191
2017年04月03日 23:36:44
3楼
这个是模拟开孔图
QQ截图20170403233337.jpg
回复
xixitantian
2017年04月05日 09:12:02
4楼
其他应该问题都不是好大,左侧出外墙那两个在墙肢上开的洞影响要大一点,尽量避开
回复
co1491219055191
2017年04月05日 20:13:13
5楼
xixitantian 发表于 2017-4-5 09:12 其他应该问题都不是好大,左侧出外墙那两个在墙肢上开的洞影响要大一点,尽量避开谢谢,如果改为在如图剪力墙上开2个 150的孔影响大吗5755185