TN-C系统的正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用几极开关。
liulyy123456
2017年04月01日 18:06:46
只看楼主

TN-C系统的正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用几极开关。民规强条:TN-C系统严禁采用四极开关。正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。

TN-C系统的正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用几极开关。

民规强条:TN-C系统严禁采用四极开关。正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。

谢好
2017年04月01日 20:37:31
2楼
谢谢分享。。。。。。
回复
beida_energy
2017年04月04日 09:19:45
3楼
TN-C也是三相四线系统,接线还是得用四极开关切换。但切换开关就是个动态的连接点,不属于四极开关的属性。
回复
风平浪静02
2017年04月04日 15:48:50
4楼
”TN-C系统严禁采用四极开关。“ 这样的规定本身就是不严谨的。大概意思是,TN-C系统借用了电源端的接地(系统接地)作为电气设备外露可导电部分保护接地,如果采用四极开关会影响这个保护的可靠性。或者当转换成自备发电机运行时,会失去接地保护作用。
但是,当自备发电机单独运行时,如果变压器的中性线不能与自备电源隔离,也会有向变压器倒送电压的可能。这样对于高压侧检修人员是非常危险的。所以,自备电源和市电应该进行可靠隔离,应该采用四极开关转换。如果希望保护接地可靠,可以采用转换以后重复接地,或者采用其他接地型式,而不是禁止采用四极开关。因此,TN-C系统严禁采用四极开关,是不严谨的。
其实,系统接地不属于总等电位范畴,将其称之为”总等电位“接地本身就不合适。而现在又把系统接地与总电位接地概念混淆更是不应该。
回复
木叶秋声
2017年04月04日 19:04:09
5楼
很好的资料,可以学习提高。
回复
谢好
2017年04月04日 22:37:20
6楼
谢谢楼主分享。
回复
谢好
2017年04月04日 22:40:31
7楼
谢谢楼主分享。
回复
sunjieaiwu
2017年04月06日 10:48:38
8楼
{:2_78:}学习了
回复
风来运转
2017年04月06日 13:40:19
9楼
进来看看,
回复

相关推荐

APP内打开