看看这个给水图,水锤怎么消除?
qq252922534
2017年04月01日 11:51:34
只看楼主

如图,4层卫生间每次登便器冲水时4层的横管上都会有很明显的撞击声(应该是水锤造成的),怎么样消除这个声音。请高手指点!

如图,4层卫生间每次登便器冲水时4层的横管上都会有很明显的撞击声(应该是水锤造成的),怎么样消除这个声音。请高手指点!


toumingweixiao000
2017年04月04日 09:11:37
2楼
楼主没有听说过“水锤消除器”吗?
某宝上有卖
回复
放水发电
2017年04月05日 08:03:58
3楼
资料蛮好的
回复
qq252922534
2017年04月05日 10:35:00
4楼
toumingweixiao000 发表于 2017-4-4 09:11 楼主没有听说过“水锤消除器”吗?某宝上有卖我知道“水锤消除器”,现在这种情况只会在4楼出现,其他楼层都没有这个情况出现。
回复
吃恩陈
2017年04月05日 13:25:54
5楼

资料蛮好的
回复
harvey89
2017年04月05日 16:30:17
6楼
供水压力2.0MPa,这应该做分区。
回复
qq252922534
2017年04月05日 17:46:28
7楼
harvey89 发表于 2017-4-5 16:30 供水压力2.0MPa,这应该做分区。这是最低的那一区,且只有4层才会有很大的水锤效应
回复
做个好爸爸
2017年04月06日 09:06:47
8楼
图看不清楚,结合能看清楚的部分简单分析下:
1、看到总立管顶部有阀门,关闭阀门后,试一下冲水是否仍有撞击声,如有,或许不是水锤,是供水压力过高导致的管道振动。
2、如果没有了,应该是水锤,但是一个蹲便器冲水,就引起如此明显的水锤,建议检查稳压罐阀门是否正常开启,校核稳压罐选型是否合适。
回复
harvey89
2017年04月06日 09:26:10
9楼
这一看都是外行搞的,要么就是专业课一点没学的乱搞的,错误太低级。
回复
fetal_love
2017年04月06日 16:22:46
10楼
我觉得是减压阀的问题,因为就只有4楼不一样,其他楼层是没有噪音的。