混凝沉淀池的设计计算是混凝池和沉淀池分开计算还是一起计算,有哪位高人可否告知一二~~~~
混凝沉淀池的设计计算是混凝池和沉淀池分开计算还是一起计算,有哪位高人可否告知一二~~~~
2楼
分开,混凝区和沉淀区
回复
3楼
混凝反应区20-30min,沉淀区按表面负荷计算!
回复
5楼
分开计算,絮凝时间和沉降速度都不一样,当然不能合一起算
回复
6楼
龙之杀 发表于 2017-4-1 19:48 混凝反应区20-30min,沉淀区按表面负荷计算!谢谢好心人
回复
7楼
忘世枕蓬莱 发表于 2017-4-4 17:28 分开计算,絮凝时间和沉降速度都不一样,当然不能合一起算谢谢~~~
回复
8楼
反应区和混凝去分开计算:
1 反应区水力停留时间大于15min设计,最好机械搅拌;
2 沉淀池按照水力表面负荷设计,各型沉淀池取值不一,例如,一级斜管沉淀取1-1.5.二沉池取0.7-1.0.
回复
9楼
爱笑的眼睛19 发表于 2017-4-5 15:00 谢谢~~~需要絮凝药剂PAC/PAM可以联系我;P 可以的话我发样给你
回复
10楼
爱笑的眼睛19 发表于 2017-4-5 14:58 谢谢好心人互相学习
回复
11楼
回复
12楼
谢谢楼主的资料
回复