小弟目前在施工单位上班,看工人门预留立管洞口的时候,都是拿卷尺量一下左右距梁柱多少公分,然后就算定位完成了,师傅都说这个洞口后期都会修正。 我想请问一下各位前辈,有没有比较先进定位准确,减少后期修正的套管定位技术措施。

小弟目前在施工单位上班,看工人门预留立管洞口的时候,都是拿卷尺量一下左右距梁柱多少公分,然后就算定位完成了,师傅都说这个洞口后期都会修正。
我想请问一下各位前辈,有没有比较先进定位准确,减少后期修正的套管定位技术措施。
嘿嘿gg
2017年04月01日 13:05:03
2楼
顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
toumingweixiao000
2017年04月01日 17:50:17
3楼
理论上讲,是可以有的。如果水专业图上明确标注了该立管到轴线的距离,那就很容易把套管埋准确了。如果是标注了到墙柱皮的距离,那么理论上推算一下,也不难。
但在实践中,误差是客观存在的,不以人的意志为转移。比如,土建的墙柱定位允许偏差为1CM,而咱们管道要求上下垂直,那就意味着管道到墙柱的距离要定死了一点儿也不走样,这在实践中是做不到的。
再一个,由于有楼层板阻隔视线,土建的墙柱不特别追求上下楼层的对齐,比如在第N层的某墙往西偏差了1CM,这是在允许偏差范围内的,到了第N+1层,该墙又往东偏差了1CM,同样是在允许偏差范围内的,并且以观感上和使用功能上并没有什么大的影响。但立管的垂直度,咱们水专业是有相关规范约束的(GB50242),立管的全长垂直度允许偏差,钢质给水管不超过25mm,塑料排水管不超过15mm,所以一定要全楼立管上下垂直。结合土建墙柱的定位允许偏差和垂直度允许偏差,可以断言立管在各楼层至墙柱皮的距离不一致,也可以断言立管会在某些楼层与墙柱立面不平行。
因此,寄希望于预埋套管或止水节时精确定位从而保证立管安装垂直美观,只能是一种理想状态的奢望。实践中,凡是从墙柱模板引尺来定位套管的,可以断言不会成功,一定会有套管凿掉返工的,无非是程度的轻重而已。只有从轴线引尺来进行套管定位的,才有可能成功。但要从轴线引尺,说起来轻松,做起来何其难也!通常墙柱或梁会以轴线为对称轴居中设置,当然也有偏心设置的,在结构图中会具体注明。不管怎样,结构施工时,所谓的轴线只是一条想象中的线,并不以物理状态客观存在,你要工人从一根虚设的轴线来引尺,以当下建筑业工人的素质,怎么可能?他一定会计算尺寸后,从模板边引尺,所以模板偏东套管就偏东,模板偏西套管就偏西,这样埋设的套管,怎么可能保证将来立管安装时上下垂直?
土建专业好说,反正可以剔凿找补,可以抹灰盖面,可以批腻子刷涂料,反正有办法可以把偏差弄到允许偏差范围以内。可是咱们的立管呢?