来源:豆丁施工 一、砌筑施工进场主要材料和设备验收标准 1、砌块进场检验 1)进场加气混凝土砌块必须具备出厂检验证明、质量证明书,并于进场前填写《建筑材料报审表》报送监理审检同意后方可组织进场。 2)砌块进场时,质检部和物资部要进行外观检查:表面不得有裂纹、缺棱断脚,不得有断砖,不符合规范的不得进场;同时进场钢筋要进行称重取样, 3)砌体进场后,进行抽样检验,取样应及时,取样送检时必须有监理见证,合格后方可使用。
来源:豆丁施工
一、砌筑施工进场主要材料和设备验收标准
1、砌块进场检验
1)进场加气混凝土砌块必须具备出厂检验证明、质量证明书,并于进场前填写《建筑材料报审表》报送监理审检同意后方可组织进场。
2)砌块进场时,质检部和物资部要进行外观检查:表面不得有裂纹、缺棱断脚,不得有断砖,不符合规范的不得进场;同时进场钢筋要进行称重取样,
3)砌体进场后,进行抽样检验,取样应及时,取样送检时必须有监理见证,合格后方可使用。
4)砌块进场后,要分规格摆放到砌块堆场,摆放要整齐利于取材。
5)材料堆放地点宜选在室内,材料应分散堆放,并留出通道,堆放重量不得超过设计荷载200kg/m2(一般混凝土浇筑28天后可达到设计值),堆放位置尽可能靠近梁的位置。室外堆放时必须作好防雨措施,堆放场地应平整清洁、不积水,砌块不应被油污等污染,砌块应按堆放整齐,室外堆放高度不宜超过1.6m;装卸砌块严禁翻斗倾卸和丢抛;工地材料员应在砌块堆垛的位置设置材料标识牌,并要求工人在堆垛间应留有通道,防止雨水直接冲淋,作好防雨措施。
2、预拌砂浆进场检验
1)确认砂浆类别、数量及配合比;
2)查验砂浆搅拌时间,记录车辆运输时间;
3)测定砂浆稠度;
4)目测砂浆性能;
5)取样制作质量检验试块;
二、砌体工程质量标准
1、砖的品种、标号必须符合设计要求。
2、砌体砂浆饱满度和砂浆试块不低于设计和规范要求。
3、砌砖工程应具备以下资料:
1)材料的出厂合格证或试验检验资料。
2)砂浆强度试验报告。
3)隐蔽工程验收记录。
4、砌体的各项允许偏差项目见下表:
三、砌体工程质量通病及防治措施
1、墙身轴线位移:在砌筑操作过程中,应经常检查砌体的轴线与边线的关系。挂线时不能过长,防止出现误差。水平灰缝厚薄不均。水平线标高应一致,且准线要拉紧。墙体顶部与梁板底连接处裂缝。砌筑时墙体顶部与梁板底,连接处用侧砖或立砖斜砌贴顶挤紧。
2、砌体不稳定:拉结钢筋的规格和长度要按设计要求及位置埋设。
3、砂浆强度偏低、不稳定砂浆强度偏低有两种情况:一是砂浆标养试块强度偏低;二是试块强度不低,甚至较高,但砌体中砂浆实际强度偏低。标养试块强度偏低的主要原因是计量不准,或不按配比计量,水泥过期或砂及塑化剂质量低劣等。由于计量不准,砂浆强度离散性必然偏大。主要预防措施是:加强现场管理,加强计量控制。
4、砌体组砌方法错误砌墙面出现数皮砖同缝(通缝、直缝)、里外两张皮,砖柱采用包心法砌筑,里外皮砖层互不相咬,形成周围通天缝等,影响砌体强度,降低结构整体性。预防措施是:对工人加强技术培训,严格按规范方法组砌,缺损砖应分散使用,少用半砖,禁用碎砖。
5、墙面灰缝不平直,游丁走缝,墙面凹凸不平水平灰缝弯曲不平直,灰缝厚度不一致,出现“螺丝”墙,垂直灰缝歪斜,灰缝宽窄不匀,丁不压中(丁砖未压在顺砖中部),墙面凹凸不平。预防措施是:砌前应摆底,并根据砖的实际尺寸对灰缝进行调整;采用皮数杆拉线砌筑,以砖的小面跟线,拉线长度(15~20m)超长时,应加腰线;竖缝,每隔一定距离应弹墨线找齐,墨线用线锤引测,每砌一步架用立线向上引伸,立线、水平线与线锤应“三线归一”。
6、墙体留槎错误砌墙时随意留直槎,甚至是阴槎,构造柱马牙槎不标准,槎口以砖渣填砌,接槎砂浆填塞不严,影响接槎部位砌体强度,降低结构整体性。预防措施是:施工组织设计中应对留槎作统一考虑,严格按规范要求留槎,采用18层退槎砌法:马牙槎高度,标准砖留五皮,多孔砖留三皮;对于施工洞所留槎,应加以保护和遮盖,防止运料车碰撞槎子。
7、拉结钢筋被遗漏构造柱及接槎的水平拉结钢筋常被遗漏,或未按规定布置:配筋砖缝砂浆不饱满,露筋年久易锈。预防措施是:拉结筋应作为隐检项目对待,应加强检查,并填写检查记录存档。施工中,对所砌部位需要的配筋应一次备齐,以备检查有无遗漏。尽量采用点焊钢筋网片,适当增加灰缝厚度(以钢筋网片厚度上下各有2㎜保护层为宜。
8、砌块墙体裂缝砌块墙体易产生沿楼板的水平裂缝,底层窗台中部竖向裂缝,顶层两端角部阶梯形裂缝以及砌块周边裂缝等。预防措施是:为减少收缩,砌块出池后应有足够的静置时间(30~50d);清除砌块表面脱模剂及粉尘等;采用粘结力强、和易性较好的砂浆砌筑,控制铺灰长度和灰缝厚度;设置心柱、圈梁、伸缩缝,在温度、收缩比较敏感的部位局部配置水平钢筋。
9、墙面渗水砌块墙面及门窗框四周常出现渗水、漏水现象。预防措施是:认真检验砌块质量,特别是抗渗性能;加强灰缝砂浆饱满度控制;杜绝墙体裂缝;门窗框周边嵌缝应在墙面抹灰前进行,而且要待固定门窗框铁脚的砂浆(或细石混凝土)达到一定强度后进行。
四、砌体工程验收程序及人员配制
在砌体施工过程中,工长抓好现场管理、指导工作,以保证砌体施工的质量,质检员要随时进行跟踪检查,随时纠正错误。;质检员认为合格后,再申报监理、甲方上级主管部门一起进行检查验收。
五、砌体工程验收内容
1、砌体表面垂直、平整度、灰缝;
2、砌体组砌方法;
3、门窗洞口宽度大小
4、过梁搭接长度。
六、砌体工程成品保护方案
1、水电管路铁件及门窗框预埋件应在砌体砌筑过程中留设。砌体完工后,不得随意在砌体上开槽打洞,或用重锤锤击。
2、砌体砌筑完毕,应及时进行保护,使其免遭碰撞受损。
3、雨天砌筑砌体,应按要求覆盖保护。
4、用于门洞上方的临时模板及支撑,应在砌体达到设计要求的强度后才能拆除。