本帖最后由 丁叮盯钉 于 2017-3-31 19:02 编辑 建筑设计防火规范10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电: 1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;对于这一条有两种理解:1.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和大于50米的丙类仓库2.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和无论高度的丙类仓库。我个人理解为1.但是打电话问审图专家 告诉我是2.然后我怎么也想不通会是2

本帖最后由 丁叮盯钉 于 2017-3-31 19:02 编辑

建筑设计防火规范
10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;


对于这一条有两种理解:
1.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和大于50米的丙类仓库
2.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和无论高度的丙类仓库。

我个人理解为1.但是打电话问审图专家 告诉我是2.

然后我怎么也想不通会是2

免费打赏
fitman
2017年04月05日 10:31:59
22楼
应该按第一个方式理解,即只有50米以上高层丙类仓库才要求按一级负荷供电。
1、按建规的编写习惯,面积、高度等限制性词汇,不但对后面的场所限定,还对后接带顿号的场所也适用,一直到逗号或句号才正式分隔。而这一条使用了一个“和”字,比顿号更具亲密性。
2、从上下文对比,如果丙类仓库全按一类负荷供电,则下文中粮仓为何又能按二类负荷供电,这个矛盾也说明了50米也是限定丙类仓库的。
3、从工程实际情来看,丙类仓库实在是多如牛毛,不可能(也没有)都按一类负荷供电。
回复
菜鸟小王
2017年04月06日 08:19:24
23楼
丁叮盯钉 发表于 2017-3-31 10:12 我也是这样想的 但是问审图专家又不是这样理解的。然后我认为他理解错了,又没有办法如果这样理解的话,那个“和”可以改为顿号吧。(个人理解)
回复
xingye8860
2017年04月06日 08:49:59
24楼
谢楼主分享资料
回复
电气范
2017年04月06日 09:41:48
25楼
菜鸟小王 发表于 2017-4-6 08:19 如果这样理解的话,那个“和”可以改为顿号吧。(个人理解)语句中最后一个顿号都是用“和或及“代替,这个语文讲过。
回复
xw8765
2017年04月06日 10:44:49
26楼
应该按2理解,因为丙类仓库也属于危险品库,不按高矮,均设;如果是甲乙类仓库应该是按危险品设计,另有规范!个人理解,别给误导!
回复
菜鸟小王
2017年04月06日 14:36:22
27楼
电气范 发表于 2017-4-6 09:41 语句中最后一个顿号都是用“和或及“代替,这个语文讲过。语文学的不好,让您见笑了!
回复
电气范
2017年04月07日 09:23:35
28楼
菜鸟小王 发表于 2017-4-6 14:36 语文学的不好,让您见笑了!大家都只是互相交流 没有其他意思。
回复
菜鸟小王
2017年04月08日 10:35:02
29楼
电气范 发表于 2017-4-7 09:23 大家都只是互相交流 没有其他意思。现在规范理解起来有难度
回复
co1491703009773
2017年04月09日 10:02:41
30楼
建筑设计防火规范
回复
yuyang170555
2017年04月09日 18:12:35
31楼
看下条文解释