本帖最后由 丁叮盯钉 于 2017-3-31 19:02 编辑 建筑设计防火规范10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电: 1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;对于这一条有两种理解:1.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和大于50米的丙类仓库2.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和无论高度的丙类仓库。我个人理解为1.但是打电话问审图专家 告诉我是2.然后我怎么也想不通会是2

本帖最后由 丁叮盯钉 于 2017-3-31 19:02 编辑

建筑设计防火规范
10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;


对于这一条有两种理解:
1.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和大于50米的丙类仓库
2.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和无论高度的丙类仓库。

我个人理解为1.但是打电话问审图专家 告诉我是2.

然后我怎么也想不通会是2

jianzhudianqi
2017年04月01日 12:22:48
12楼
1.建筑高度大于50m的乙丙类厂房和大于50米的丙类仓库,这样理解没毛病呀
回复
77575786哦哦
2017年04月01日 13:02:54
13楼
别提了,规范里面这种鬼东西贼多,语文他妈都是零分的人编写的
回复
a396673967
2017年04月01日 13:35:56
14楼
这样理解没毛病呀
回复
a396673967
2017年04月01日 13:38:43
15楼
按二考虑就应该分开写了
回复
hncjfangwei
2017年04月01日 14:57:56
16楼
一般人去哪里问哟
回复
hncjfangwei
2017年04月01日 14:58:00
17楼
一般人去哪里问哟
回复
oliverlou
2017年04月01日 15:10:54
18楼
我语文应该比这个审图专家高。。。我认为是1
回复
太白云渡
2017年04月01日 16:08:24
19楼
这两种解释都能说的通,那按约束条件高的执行,当然是第二条!
回复
zgsxhaolyq
2017年04月05日 08:45:16
20楼
神人太多,把规范组的人累死也解决不过来!;P看来的确需要加强娃娃们的语文教育,不然长大后混入审图专家就成了害群之马