建筑设计防火规范疑问
丁叮盯钉
2017年03月29日 16:32:19
只看楼主

本帖最后由 丁叮盯钉 于 2017-3-31 19:02 编辑 建筑设计防火规范10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电: 1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;对于这一条有两种理解:1.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和大于50米的丙类仓库2.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和无论高度的丙类仓库。我个人理解为1.但是打电话问审图专家 告诉我是2.然后我怎么也想不通会是2

本帖最后由 丁叮盯钉 于 2017-3-31 19:02 编辑

建筑设计防火规范
10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;


对于这一条有两种理解:
1.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和大于50米的丙类仓库
2.建筑高度大于50m的乙丙类仓房和无论高度的丙类仓库。

我个人理解为1.但是打电话问审图专家 告诉我是2.

然后我怎么也想不通会是2

免费打赏
电气范
2017年04月10日 09:50:57
32楼
菜鸟小王 发表于 2017-4-8 10:35 现在规范理解起来有难度是的 歧义太多 每个人理解的不一样
回复
希望在前方
2017年04月20日 20:49:08
33楼
路过,看看
回复
alwaysl
2017年05月17日 15:11:37
34楼
10.1.1(1)建筑高度大于50m的乙丙类厂房和丙类仓库
回复
阳光心情
2018年09月15日 12:05:19
35楼
谢谢楼主的资料
回复
hbsjzsjy
2018年09月18日 09:46:00
36楼
“审图砖家”的语文是体育老师教的。
回复
阁中帝子
2018年09月19日 04:46:09
37楼
按1考虑,仓库比厂房要求高

阁中帝子:上面说错了,按2考虑

回复

相关推荐