一、施工准备 (一)预埋止水节管件和预留孔封口模板的进场验收要求 1.预留孔采用普通钢管制作,钢管表面不应有显著锈蚀、凹陷和扭曲等疵病。通常管壁厚度δ≤3.5mm时,钢管表面不准有0.5mm深的伤痕,管壁厚度δ≥3.5mm时,伤痕深度不准超过1mm。 (二)预埋止水节管件进场验收要求 1.根据设计图纸购买相应规格的止水节管件。 2.如楼板设计厚度为较厚(或者填充层厚度较厚需要一次预埋到位)时,单独到厂家定做。
一、施工准备
(一)预埋止水节管件和预留孔封口模板的进场验收要求
1.预留孔采用普通钢管制作,钢管表面不应有显著锈蚀、凹陷和扭曲等疵病。通常管壁厚度δ≤3.5mm时,钢管表面不准有0.5mm深的伤痕,管壁厚度δ≥3.5mm时,伤痕深度不准超过1mm。
(二)预埋止水节管件进场验收要求
1.根据设计图纸购买相应规格的止水节管件。
2.如楼板设计厚度为较厚(或者填充层厚度较厚需要一次预埋到位)时,单独到厂家定做。
3.进场时,用游标卡尺检查管件壁厚和规格尺寸,确定与安装管道材料的规格相吻合后方可验收入库。
(三)预留孔封口模板质量要求
1.预留孔模板主要用于封堵预留孔模具顶盖,模板可以采用废旧覆膜板,但不得有孔洞、开胶、变形严重等缺陷。
2.模板厚度不宜小于10mm。
二、施工工艺流程及操作要点
排水管孔预埋
(一)施工工艺流程
预埋止水节管件检查→预埋止水节管件封住管口→土建模板检查交接→排水管道安装定位划线→排水管道管件固定→质量检查验收(整改)→混凝土浇筑(检查保护)→排水管道安装。
按照测设的点位安装固定止水节管件
(二)操作要点
1.定型止水节购买、检查验收
1)根据设计图纸购买相应规格的止水节。
2)如楼板设计厚度为较厚(或者填充层厚度较厚需要一次预埋到位)时,单独到厂家定做。
3)进场时,用游标卡尺检查管件壁厚和规格尺寸,确定与安装管道材料的规格相吻合后方可验收入库。
2.预埋止水节管件顶端管口封堵
经检查验收合格的止水节,将顶端用胶带封口,胶带封口不得粘贴到管件与砼接触部位,检查合格后存放到库房内备用。
3.土建模板检查交接
土建模板安装后,安装技术人员和土建技术人员进行模板部分的验收,检查标高、尺寸偏差是否符合要求,是否有影响安装施工的遗留问题,各项指标检测符合要求后方可进行下道工序。
4.排水管道安装定位划线
模板验收合格后,根据模板尺寸,将排水管道的具体定位尺寸用钢尺测量精准,用油漆或者划线笔在模板上画出管道预埋的位置,成排的要弹线画点。
5.排水管道管件固定
根据画好的定位点线位置,把止水节安放到点位上,用铁钉通过止水节上预留孔将止水节固定到模板上,检查牢固无松动后交予下道工序施工。
6.质量检查验收(整改)
待土建梁板钢筋绑扎完成后,再次自检止水节的位置尺寸是否准确,固定是否牢固,出现问题进行整改,自检合格后报监理单位验收,验收合格后进行下道工序施工。
7.混凝土浇筑(检查保护)
在土建浇筑梁板砼时,安排专人负责对预埋止水节成品保护和检查,发现变形及时恢复,如有封口破坏,及时清理干净,防止砼凝固无法清理。
8.排水管道安装
排水管道安装时应先插试一遍(管与管件按要求留有一定的间隙)并划出标记。锯断的管口应平直、无毛刺。用毛刷把胶涂均(先刷承插口,后刷管口),然后对准插口缓慢插入标记处(旋转角度不大于1/3圈),把剂出的余胶擦拭干净。
排水管道安装完成
排水管孔预留
(一)施工工艺流程
预留孔模具制作→土建模板检查交接→排水管道安装定位划线→预留孔模具安装→质量检查验收(整改)→混凝土浇筑(检查保护)→预留孔模具拆除→排水管道安装→预留孔封堵。
(二)预留孔模具的制作
1.预留孔模具使用钢管制作,预留孔按照设计排水管规格的1.4-1.7倍选用。
2.用切割机截取同三小间现浇板厚度的钢管,把钢管侧壁抽出1cm左右的三角形,制作成上口大下口小的钢套管预埋模具(便于拆模),然后把固定铁片打孔后焊接到钢管上,用于固定和封口用。
3.将焊口处打磨光滑,内外壁涂刷脱模剂备用。
4.按照预留孔模具规格,用废旧覆膜板锯成顶盖模板,并打好固定孔以便与模具固定。
5.土建模板检查交接、排水管道安装定位划线同预埋工序。
(三)预留孔模具安装
1.将预留孔模具安放到画好的点位上,用螺丝钉将模具的固定孔与模板固定,检查模具与模板间隙紧密后,再将模具顶部的覆膜板盖板用螺丝拧紧,确保无砼能灌入模具内。
图3.2.4排水管道预留孔模具安装示意图
2.质量检查验收
预留孔模具安装完成并在土建钢筋绑扎后,进行预留孔模具的质量检查,检查预留孔的直径、位置、固定牢固度等。
3.预留孔模具拆除
在砼强度达到上人条件时即可进行模具的拆除,将顶盖的螺丝松开,将顶盖取走,然后用手锤轻轻敲击预留孔模具内侧,围绕内侧壁敲击一圈后,砼与模具之间有松动即可将模具取出,取出后将模具清理干净并涂刷脱模剂,将操作过程中出现的垃圾清理干净,把模具和配件存放到制定位置以备下次使用。
4.预留孔封堵
管道安装前应将预留孔周边进行凿毛,待管道安装完成经检查合格后,将孔周边和底部周边冲洗干净,使用专用吊模模具(或厚度不小于15mm覆膜板制作)封堵孔底部,采用两块拼缝对接,对接后总尺寸为三倍管径,下部用卡箍顶紧固定。
模板封堵后及时浇水湿润预留孔周边接缝处砼,并在接缝砼表面无明水后,将接缝处表面刷水泥浆,水泥浆刷完及时浇灌封孔砼,砼坍落度宜在150mm左右,砼灌注高度在板厚的1/2-2/3处,次日把孔周边及已浇筑砼表面涂刷一层堵漏灵,堵漏灵凝固后灌水试验孔周边是否渗漏,经24小时试验无渗漏后,再次将孔上部砼浇灌至现浇板上平。
排水管道预留孔吊模模具安装示意图
往期引导:
【给排水施工点44#】大多数人都忽视的给排水管道施工问题
【给排水施工点43#】百张现场图告诉你机电安装创优攻略!
【给排水施工点42#】中建五局:看看超五星酒店的机电工程长什么样子?
【给排水施工点41#】分享:这才是机电安装该有的样子!
【给排水施工点40#】建筑给排水中,这些典型的建筑漏水问题如何处理?