冷媒量的变化情况
dakar1982
dakar1982 Lv.4
2017年03月27日 11:52:22
来自于制冷技术
只看楼主

下面两种情况请分析下系统所需冷媒量的变化情况,谢谢!1、压缩机加载过程系统所需冷媒量怎样变化,为什么?2、水温和蒸发温度降低过程系统所需冷媒量怎样变化,为什么?有时现场看到的情况和自己的理论想法不太一样,请指教。

下面两种情况请分析下系统所需冷媒量的变化情况,谢谢!
1、压缩机加载过程系统所需冷媒量怎样变化,为什么?
2、水温和蒸发温度降低过程系统所需冷媒量怎样变化,为什么?
有时现场看到的情况和自己的理论想法不太一样,请指教。


免费打赏
荣昌制冷
2017年03月27日 19:47:17
2楼
加载压缩机的容量,制冷剂的循环量也必须加大(节流阀调大),因为压缩机的排气量加大了,制冷量变大了。
水温和蒸发温度降低,制冷剂的循环量也应该减小(节流阀调小),因为系统的热负荷降低了,制冷量也变小了。
回复
懂点点电
2017年03月28日 12:23:15
3楼
楼主实际看到的是什么情况,分享一下,也好分析
回复
dakar1982
2017年03月28日 15:08:25
4楼
荣昌制冷 发表于 2017-3-27 19:47 加载压缩机的容量,制冷剂的循环量也必须加大(节流阀调大),因为压缩机的排气量加大了,制冷量变大了。 …制冷剂的循环量加大就代表系统所需的冷媒充注量更多吗?当节流阀调大,冷凝器往蒸发器的供液量会加大,但同时压缩机往冷凝器的排气量也会加大,冷凝下来的液体量也多了,仍然可以保证供液吧,我一直这个想法。但实际上当冷媒充注量不是很多时,压缩机一加满载,蒸发器中的液位就保证不了了。
回复
dakar1982
2017年03月28日 15:12:33
5楼
懂点点电 发表于 2017-3-28 12:23 楼主实际看到的是什么情况,分享一下,也好分析我碰到的实际情况一般是水温高时压缩机还没有满载,此时节流阀全开,但吸气过热度很大,给人缺氟的感觉。当压缩机满载了,此时水温也快到了,节流阀半开,系统参数看上去也正常了。
回复
小虎爸
2017年03月28日 15:41:06
6楼
dakar1982 发表于 2017-3-28 15:08 制冷剂的循环量加大就代表系统所需的冷媒充注量更多吗?当节流阀调大,冷凝器往蒸发器的供液量会加大, …这个容易理解吧,节流阀调大时,流量增大,流量是单位时间内的制冷剂容量,制冷剂充注量少,单位时间内的制冷剂容量不够,就不能形成顺畅的循环,反之,相同的制冷剂在小流量时就可以满足循环的要求。
回复
荣昌制冷
2017年03月28日 19:02:45
7楼
dakar1982 发表于 2017-3-28 15:08 制冷剂的循环量加大就代表系统所需的冷媒充注量更多吗?当节流阀调大,冷凝器往蒸发器的供液量会加大, …加大制冷剂的循环量,是指系统仍然在设计规定下的循环量,是节流阀(或热力膨胀阀和毛细管等)根据当时的制冷负荷(过热度)进行的流量(压力)调整,并不是代表系统所需的冷媒充注量更多了。正常和配套合理的系统,系统内制冷剂的循环量是完全能满足热负荷变化需要的。“实际上当冷媒充注量不是很多时,压缩机一加满载,蒸发器中的液位就保证不了了”,那就说明系统没有按照规定的充注量充注;或者系统由于泄漏而使制冷剂不足;或者系统的设计和配套不合理。
回复
懂点点电
2017年03月28日 19:14:36
8楼
dakar1982 发表于 2017-3-28 15:12 我碰到的实际情况一般是水温高时压缩机还没有满载,此时节流阀全开,但吸气过热度很大,给人缺氟的感觉。 …你说的是满液蒸发器机组吧,按你说的还是制冷剂不太足
回复
dakar1982
2017年03月29日 21:50:02
9楼
谢谢各位解答。
回复
dakar1982
2017年03月29日 21:51:44
10楼
顺便问下,现在做工业冷冻盐水机组和空调机组哪个更有发展?
回复

相关推荐