压差开关\微压差变送器在暖风空调及防排烟系统中的应用
压差开关
2017年03月27日 10:52:31
来自于通风排烟
只看楼主

将楼梯间的门窗及前室或合用前室的门(包括电梯门)全部关闭。 将楼梯间的送风口全部打开。将所测前室及上层前室的送风口打开。将其他个前室的送风口关闭。 启动送风机。 测试方法: 楼梯间内上下均匀选择3-5点,使用补偿微压计或微压传感器重复>3次的平均静压。静压值为40-50Pa为正常。 测开启送风口的前室的一个点,使用补偿微压计或微压传感器重复>3次的平均静压。静压值为25-30Pa为正常。

将楼梯间的门窗及前室或合用前室的门(包括电梯门)全部关闭。
将楼梯间的送风口全部打开。将所测前室及上层前室的送风口打开。将其他个前室的送风口关闭。
启动送风机。
测试方法:
楼梯间内上下均匀选择3-5点,使用补偿微压计或微压传感器重复>3次的平均静压。静压值为40-50Pa为正常。
测开启送风口的前室的一个点,使用补偿微压计或微压传感器重复>3次的平均静压。静压值为25-30Pa为正常。
以上采用微压差变送器测量楼宇空气压力转换为数字或者模拟信号输出至中控控制系统或者使用风压差开关质量空气压力变化转换为开关量直接输出至控制设备,实现楼宇排烟智能控制。
打开所测楼层走道、前室、楼梯间的门、楼梯间底层门、室外的门。使用风速计测试楼梯间通前室门洞平面的平均风速,当平均风速为0.7±0.1m/s时为正常。
同样打开所测楼层走道、前室、楼梯间的门、楼梯间底层门、室外的门。使用风速计测试前室通走道门洞平面的平均风速,当平均风速为0.5±0.1m/s时为正常。

土木广告.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开