建筑高度40米的一栋有病房、手术室、各种检查室的住院综合楼,火灾延续时间是按2小时还是3小时?依据在哪?各位老司机来解读一下。
建筑高度40米的一栋有病房、手术室、各种检查室的住院综合楼,火灾延续时间是按2小时还是3小时?依据在哪?各位老司机来解读一下。
2楼
可以按2h考虑(唯一不妥的是工程名称不要出现综合楼三个字,其实医院建筑内手术室、不同科室,病房不能算作综合楼,因为病房、手术室等都是不同科室的配套设施,不能算综合楼),当然最后说一句如果按3h肯定没有问题,《消规》实施指南里也是推荐按2h考虑
回复
3楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
回复