问题探讨:村镇供水工程设计的一些疑问
像老子一样活着
2017年03月24日 11:29:16
只看楼主

各位前辈,小弟专业水工结构,毕业后近一年里从事村镇供水设计方面的工作。由于不是本专业,所以遇到了好多问题。之前自学了鸿业,工作效率也大大提高。但仍然有不少问题不太明白,在此列出,望各位不吝指教。谢谢各位。 1、日变化系数如何使用 在计算时只用到时变化系数(用于计算最高日最高时用水量),但是未曾用到过日变化系数。 有的同事使用 【平均日用水量=最高日用水量/日变化系数,取水规模=平均日用水量总和 水厂自用水量】 来缩小取水规模,从而缩小水库库容(一般我们都是设计地表取水构筑物),降低低坝的高度。但是我不认同这种算法,因为这不符合规范的要求。

各位前辈,小弟专业水工结构,毕业后近一年里从事村镇供水设计方面的工作。由于不是本专业,所以遇到了好多问题。之前自学了鸿业,工作效率也大大提高。但仍然有不少问题不太明白,在此列出,望各位不吝指教。谢谢各位。

1、日变化系数如何使用
在计算时只用到时变化系数(用于计算最高日最高时用水量),但是未曾用到过日变化系数。

有的同事使用 【平均日用水量=最高日用水量/日变化系数,取水规模=平均日用水量总和 水厂自用水量】 来缩小取水规模,从而缩小水库库容(一般我们都是设计地表取水构筑物),降低低坝的高度。但是我不认同这种算法,因为这不符合规范的要求。 【(SL687-2014)中曾说明:供水规模=最高日用水量,取水规模=供水规模 水厂自用水量 管网漏失水量】

我认为日变化系数,是在资料给出的人均用水定额为平均日居民生活用水定额时使用的,用来计算最高日用水量。是否正确?

2、输、配水管线过长时
由于村镇供水的住户较分散,一般情况下管线过长(现在做的一个镇最长的管线约有20Km),依据(CECS 193:2005)可将其视为长距离输水管道。是否可以在管道中间适宜位置布置高位水池进行调节水量?

3、由水厂至高位水池之间的输(配)水管道
【(SL687-2014)中曾说明:水厂到配水管网部分的输水管,向高位水池或水塔输水时,设计流量按照最高日工作时用水量确定;向无调节构筑物输水时,按照最高日最高时用水量设计】。

附图:计算图例
50.png
像上图的输水管:
1、属于向高位水池输水,设计流量为最高日工作时;
2、在输水过程中又有用户用水,进行管网平差计算时设计流量按最高日最高时。两者之间计算出来的管径相差不多。

通常情况下,我是按照最高日最高时进行计算(利用鸿业进行平差计算时)。

4、平差计算方法
平差计算通常使用鸿业进行计算。通常使用方法为最不利点校核。此时我需要定义一个水源处的节点水压。一般情况下,我会取水厂内清水池的(节点水压=地面标高 1m)。然后通过分析计算结果中各节点的自由水头来确定是否需要加压。这样计算是否准确?(我曾经在《给水工程》的课本里看过类似的计算方法)。还是说采用反算水源压力法更加准确?

5、管网加压方式确定
通过分析鸿业平差计算结果,对自由水头不够的区域进行加压。工程设计主要采用重力流输水,水压不够的地方进行加压。
(查资料得知:通常加压泵站有,一级加压泵用于输送原水至水厂;二级加压泵指水厂内的送水泵站;加压泵站常用于管网面积大、输配水管线长等情况)。我们常用的即是加压泵站(类型为无负压叠压设备,扬程常有20、30、40m)但水厂内部一般不会设二级泵站(如果设的话,又会造成水厂附近的片区水压过高,又得设减压阀,同样不经济)。这样虽然能够满足服务水头,但是会造成加压泵较多,村民水费较贵。

该如何合理安排加压布置?

附图:输配水管网布置
(说明:本片区为某镇部分管网,共设九个加压泵站,一个高位水池,最长管线长约15Km)
51.png

6、管径和经济流速确定
我们通常要求输配水均使用PE100塑料管。
规范中要求:输配水管道的设计流速,宜采用经济流速。在管径计算时需要考虑流速(是否满足经济流速?管道直径小于150mm时,流速为0.5m/s~1.0m/s;直径150mm~300mm,流速0.7m/s~1.2m/s;直径大于300mm,流速1.0m/s~1.5m/s。);千米水损(水损不能过大,否则会造成用户水头过低);管径是否常用(资料普遍认为75、125、140等管径不常用,尽量不去考虑。我很怀疑是否应该受制于此)。选取管径时应该综合考虑这几方面,但是经常无法全部满足。故一般我会去牺牲流速来保证水损,保证水头。常常流速会小于经济流速(约0.1~0.2m/s)。
这样选取是否合理?

附图:鸿业平差计算
52.png

50.png


51.png


52.png

免费打赏
ltq-6688
2017年04月01日 09:46:11
13楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
szg169
2017年04月01日 12:32:10
14楼
收藏了,感谢分享!
回复
caijianjunjm
2017年04月04日 22:27:47
15楼
关于管径的选择我有个想法,估计是因为定义流量输出节点的时候,按照计算值,可以认为整个管网的用水户同时在用水?这明显和用水习惯不一致,导致流速偏离经验值?
回复
谢好
2017年04月04日 22:42:43
16楼
谢谢楼主分享。
回复
像老子一样活着
2017年04月05日 11:16:14
17楼
caijianjunjm 发表于 2017-4-4 22:27 关于管径的选择我有个想法,估计是因为定义流量输出节点的时候,按照计算值,可以认为整个管网的用水户同时 …是的,使用软件计算的时候是以一个节点的出流量代表整个自然村的最高日最高时用水量。这样是默认整个管网用户同时用水(我觉得类似于一个最危险工况),但会导致平常大部分时间的流量小,流速低。那么如何根据用户的用水习惯来选取管径呢?