[结构设计讨论] 市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之二
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2017年03月24日 09:19:52
只看楼主

市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之二......... 4.桥梁计算 桥的梁、板的计算比房建更为简单(简化),也说明安全储备更大。 桥梁的计算应采用相应软件进行,当工程较小且施审无要求时(部份地区无市政施工图审查机构,由房建施工图审查机构代审,可以想象),可采用相对更为精细的房建结构软件进行分析,并将内力放大1.2倍进行设计。简化计算详《公路桥涵》第4章桥梁计算的一般规定。

市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之二
.........
4.桥梁计算
桥的梁、板的计算比房建更为简单(简化),也说明安全储备更大。
桥梁的计算应采用相应软件进行,当工程较小且施审无要求时(部份地区无市政施工图审查机构,由房建施工图审查机构代审,可以想象),可采用相对更为精细的房建结构软件进行分析,并将内力放大1.2倍进行设计。简化计算详《公路桥涵》第4章桥梁计算的一般规定。

5. 构造规定
5.1一般规定
5.1.1普通钢筋最小保护层厚度【强】










构件类别
环境类别
1
基础、承台 1. 侧有模板、底有垫层时(主筋)
2. 侧无模板、底无垫层时(主筋)
40
60
60
85
2
墩台身 / 挡土墙 / 涵洞 / / / / 拱上建筑(主筋)
30
45
2
墩台身 / 挡土墙 / 涵洞 / / 梁(主筋)
50
60
2
/ 拱上建筑 / 人行道构件 / 栏杆(主筋)
35
45
3
箍筋
25
35
4
缘石 / 中央分隔带 / 护栏等行车道构件(最外层筋)
30
45
5
收缩 / 温度 / 分布 / 防裂 / 等表层筋
15
25
注: 1. 2 当环境类别为Ⅰ和Ⅳ类时,除拱上建筑外分别相当于《混规》的Ⅱ b 类和Ⅴ类,在此钢筋最小保护层厚度明显小于《港口工程混凝土结构设计规范》(后续简称《港规》)和设计基准期为 50 年的《工业建筑防腐蚀设计规范》(后续简称《防腐》)及设计基准期 50 年的《混规》 8.2.1 条要求,且拱上建筑在混凝土强度< C30 时也同样不满足《混规》 8.2.1 条要求,故建议按 2 ’及 2 3 选用。
注:2. 当主筋保护层厚度大于50mm时,应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于100mm的抗裂钢筋,且满足5.1.1-5的要求。
注:3. 序1中为Ⅰ类时,相当于《混规》的Ⅱb类,保护层厚度小于设计基准期为50年的《混规》及《建筑地基基础设计规范》要求,
5.1.1-1故建议:
环境类别为Ⅰ类时,基础、承台:
1.侧有模板、底有垫层时(主筋)保护层厚度取50;
2.侧无模板、底无垫层时(主筋)保护层厚度取80。


加倍努力
2017年03月24日 16:48:05
2楼
精典的资料,多谢楼主的整理!
回复
hjgnehdueg
2017年03月24日 16:58:21
3楼
非常好的资料,谢谢分享啊。
回复
晓晓布丁
2017年03月24日 17:26:09
4楼
谢谢曾工的分享!
回复
攻城师5651
2017年04月07日 08:32:59
5楼
非常好的资料,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开