急!空调水管试压技术问题!
zjq135
zjq135 Lv.2
2007年11月22日 18:12:03
只看楼主

各位大侠:我们在空调水管的试压中,一般先试气压,再试水压。比如说管路工作压力为3公斤,水压试验压力为8公斤。可气压一般都试4公斤。前辈们都讲气压不用试太高。请问10公斤的气压是否等同于10公斤的水压?谢谢!

各位大侠:
我们在空调水管的试压中,一般先试气压,再试水压。
比如说管路工作压力为3公斤,水压试验压力为8公斤。
可气压一般都试4公斤。
前辈们都讲气压不用试太高。
请问10公斤的气压是否等同于10公斤的水压?
谢谢!
免费打赏
yyt1012
2007年11月24日 13:35:19
2楼
气压要是达到10KG的话就相当不得了了
气压一般情况下只是粗略检验
太高的气压试验,不容易打上去
如果非要打上去的话,那么成本就相当高了
回复
zxw3035
2007年11月25日 12:34:05
3楼
10公斤的气压不能等同于10公斤的水压,气压比水压要大,根据估算3公斤的气压差不多相当于10公斤的水压.
个人
回复
zyb19820406
2007年11月25日 19:55:37
4楼
气压只是初检,在不方便有水的情况下用的多 ,水压比较稳定,容易观察检漏!
回复
kulling
2007年11月26日 08:57:45
5楼


估算的依据呢?
回复
wqc66
2007年12月10日 16:53:58
6楼
二者差异在于水和空气的黏度、压缩相差很大,带来的后果是泄露和安全相差很大,即空气很容易泄漏,空气卸压时会带来安全隐患--卸压控制不好会带来爆炸性的后果;但在强度上是一样没有差异的。
回复
zzz825
2008年09月07日 20:38:47
7楼
谢谢楼上的朋友指点!几年没在学校待了,很多常识性的概念都忘的差不多了阿