住宅进户线中接地线最小直径要求是多少?
331717050
331717050 Lv.2
2007年11月22日 17:59:29
只看楼主

请问各位电气高手,住宅进户线中接地线最小直径要求是多少?有这方面的规范规定吗?(急)

请问各位电气高手,住宅进户线中接地线最小直径要求是多少?有这方面的规范规定吗?(急)
免费打赏
ydsildh
2007年11月22日 20:39:36
2楼
有要求
回复
yuhuajing05
2007年11月22日 21:03:30
3楼
多本规范强调,强制性条文也有,至少为相线截面的一半。
回复
caoanmin.ok
2007年11月22日 22:46:00
4楼
至少为相线截面的一半
回复
ljs1399
2007年11月23日 00:55:53
5楼
住宅进户线中接地线截面应该和相线一样大
回复
lxt9607
2007年11月23日 12:46:01
6楼
电源线16平以下,应与相线等截面~~~~~~~~~~~~~~
回复
hongchang
2007年11月26日 11:20:30
7楼
不小于16平方。