请教关于管道爬坡的问题
co1479797951616
2017年03月23日 13:32:58
只看楼主

求助一下,从水池出来的输水管道,先要下坡,然后上坡,水池高程为200米,最低点高程0米,上坡顶点的高程为150米,总管线长9000米。 请问,水能压过去么?

求助一下,从水池出来的输水管道,先要下坡,然后上坡,水池高程为200米,最低点高程0米,上坡顶点的高程为150米,总管线长9000米。
请问,水能压过去么?
IMG_0479.JPG


IMG_0479.JPG

免费打赏
林保
2017年03月23日 21:37:06
2楼
完全没问题啊
回复
co1479797951616
2017年03月24日 09:36:09
3楼
林保 发表于 2017-3-23 21:37 完全没问题啊主要是设计院的说一定要用DN75的PE管才能过去,但我们只想用DN50的,所以有点想不通,要是有这方面的计算公式就好咯。。。
回复
wwj-gpszx
2017年03月24日 09:42:37
4楼
这个确实要计算一下才行,如果管道水头损失太大,确实会通不了水,或者水量太小
回复
林保
2017年03月24日 21:07:33
6楼
就只有九公里而已,不可能有五十米的水损,你自己计算下水头损失就是了
回复
图奴隶丑八怪
2017年04月26日 20:17:07
9楼
完全没问题啊
回复
cqwwl_zls
2017年04月28日 11:35:00
10楼
有50米的静水头,水肯定能过去。只是过去的水量与管径有关,管径小水损大,出水量自然小;管径大,水损小,出水量也相应大些
回复
g1y2w3
2017年04月28日 12:09:01
11楼
别看有50米的高差觉得很大,可管道太长了,得看你用水那边需要的流量,DN50管也是会有水出的,但流速会很小0.5,出流量也很小1.1L/s,而且最低点的高差有200米,PE管还不一定行,得减压,或者用钢塑管。用DN75的管,流速是0.6,流量是2.7L/s
回复
bujundong
2017年05月03日 11:01:34
12楼
1、根据用水点最高时流量计算水头损失,看看静水头能否满足;
2、高差200米,PE管似乎不能满足,建议采用钢管。
回复
liuchengyongsx
2017年05月03日 16:17:06
13楼
流过去是必然的 就是看能不能达到设计水量 这是一个平衡问题了 如果是经济流速的应该没什么问题
回复
xiezhanhu
2017年05月03日 16:36:31
14楼
200米都不减压,你们太给力了!