请教大家一个问题
蛋蛋的忧伤416
2017年03月23日 09:38:39
只看楼主

在做一个景观项目,里面有几个比较大的水景需要用到8个水泵,每个5.5KW。我打算把照明(大概10KW左右)和动力分开配电,(做一个照明配电箱一个动力配电箱)大家觉得有不有必要?(以前项目水泵少的时候动力和照明配电没有分开)。2,如果分开做一个动力配电箱,配电箱的总空开电表这些怎么选型啊?总空开也要用d型的吗?因为做景观电气的,不是很专业,希望大家帮忙解答一下,谢谢了。

luohuanminmin
2017年03月23日 10:53:29
2楼
都没有人帮我:(
回复
智库
2017年03月23日 11:31:44
3楼
当然可以,还有好处。
照明箱体比较薄,还能挂墙上。
电机控制箱厚一点(400MM厚),直接落地就行了。
回复
a396673967
2017年03月23日 11:47:39
4楼
总空开不一定非用d型的, 后面带8个水泵的话,前面用C的断路器,启动的时候也没问题
回复
秋凤
2017年03月23日 11:48:29
5楼
路过看看。。。。。。。。
回复
zfhwlr
2017年03月23日 14:11:01
6楼
分开最好的设计理念,动力总开关用D型曲线。
回复

相关推荐

APP内打开