养殖沼液废水处理
信儿飘飘
2017年03月22日 14:18:09
来自于水处理
只看楼主

进水COD约为7000上下,悬浮物比较多,只经过水解酸化+接触氧化可以处理到60以下吗?整个系统池子足够大,有一个260m3的水解池,3个200m3的接触氧化池,进水量150m3每天,求各位大神指教

进水COD约为7000上下,悬浮物比较多,只经过水解酸化+接触氧化可以处理到60以下吗?整个系统池子足够大,有一个260m3的水解池,3个200m3的接触氧化池,进水量150m3每天,求各位大神指教
曝气软管之父
2017年03月22日 15:00:48
2楼
池子够大,停留时间保证,是可以达到要求的处理排放标准。
关键是接触氧化池,是不是名副其实的,假如生物载体-填料的比表面积不够,微生物的量就会不足,还不如活性污泥工艺有个污泥回流得以保证污泥负荷。
另外,曝气系统的搅拌效果,氧转移率等等是不是符合设计要求。
以上是接触氧化工艺的2个关键点,只有把握好这个2个关键点,在这么好的硬件条件下,达到要求的处理效果,应该问题不大。
回复
曝气软管之父
2017年03月22日 15:23:28
3楼
形象地说:
微生物的量或者污泥负荷是装置的消化系统。
曝气设施是装置的呼吸系统。
因为污水处理装置运行的好坏,就像人一样。
消化系统和呼吸系统是不能出问题的!
回复
dingxiao88
2017年03月22日 16:30:48
4楼
进水氨氮多少?一般需要上厌氧的
回复
信儿飘飘
2017年03月22日 17:13:12
5楼
dingxiao88 发表于 2017-3-22 16:30 进水氨氮多少?一般需要上厌氧的这个是从沼液池出来的水,氨氮多少没有测,应该不低
回复
曝气软管之父
2017年03月22日 18:42:34
6楼
dingxiao88 发表于 2017-3-22 16:30 进水氨氮多少?一般需要上厌氧的原本就是厌氧的出水,氨氮肯定还是不低的。采用传统‘A/A/O/O接触氧化工艺‘,或者‘生物倍增工艺’。应该可以达到预期的处理结果。因为有着足够大的池容!停留时间有保障!
回复
z骁龙
2017年03月22日 19:54:02
7楼
气浮+AO+MBR还可以!
回复
信儿飘飘
2017年03月23日 07:59:30
8楼
曝气软管之父 发表于 2017-3-22 18:42 原本就是厌氧的出水,氨氮肯定还是不低的。采用传统‘A/A/O/O接触氧化工艺‘,或者‘生物倍增工艺’。 …传统‘A/A/O/O接触氧化工艺‘,或者‘生物倍增工艺’,怎么说,现在是四个池子都安装了曝气器跟组合填料,四个池子几乎是连通的,上下都有过流孔,到时候可以调节曝气开关
回复
曝气软管之父
2017年03月23日 08:57:48
9楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2017-3-23 09:02 编辑 信儿飘飘 发表于 2017-3-23 07:59 传统‘A/A/O/O接触氧化工艺‘,或者‘生物倍增工艺’,怎么说,现在是四个池子都安装了曝气器跟组合填料, …既然如此,你还需要想解决什么问题?莫非出水有问题?如果是这样的话,那就有可能是工艺问题,或是装置的关键器材曝气器与填料的问题。
回复
曝气软管之父
2017年03月23日 09:00:18
10楼
你加我QQ2228237288
你的装置问题,咱们慢慢聊!
回复
信儿飘飘
2017年03月23日 09:11:19
11楼
曝气软管之父 发表于 2017-3-23 08:57 既然如此,你还需要想解决什么问题?莫非出水有问题?如果是这样的话,那就有可能是工艺问题,或是装 …主要是担心这样出水会不会达标,因为这个工艺不是我们设计的是之前一家遗留的,我们接手后对他们期初的工艺并不是很了解,因为什么都没有,只有现成的池子,现在测了一下COD,担心不达标。如果就是按照我们想的那样安装,心里没有底,