有效预防三相四线制零线断路的知识分享
卖萝莉的大叔
2017年03月22日 10:31:04
只看楼主

由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失。1、三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。2、零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。3、零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。

4、三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
5、断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。

1.webp.jpg

6、一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。

7、对零线实行重复接地。一日零线断路,因有重复接地,不平衡负荷电流可经接地装置返回电源中线点,从而抵制了负荷中性点的偏移,使受电设备的端电压不致偏差过大,从而减轻了电电压波动造成的危害;

8、在密集居民区,尽量减少楼栋,胡同下线共用一条零线的接线方法,以免一处零线断路,危及一片。



1.webp.jpg

学海一帆
2017年03月25日 15:21:34
2楼
本帖最后由 学海一帆 于 2017-3-27 17:42 编辑

上述有一条是不符合现行电气规范的。
即“对零线实行重复接地...”,楼主所谓的零线是中性线N的话,规范是不允许重复接地的。
回复
jasior
2017年03月25日 22:46:14
3楼
不够严谨,还是赞一下
回复
lxw306405052
2017年03月28日 13:23:21
4楼
谢谢楼主!
回复
qq_1484275097928
2017年03月28日 14:11:56
5楼
顶楼主~~~~
回复
lxw306405052
2017年03月29日 10:57:47
6楼
不错的帖子!
回复
北域尘埃
2017年03月31日 09:07:45
7楼
学习了路过
回复
lzhl2011
2017年04月04日 20:20:08
8楼

学习了路过
回复
谢好
2017年04月04日 22:31:57
9楼
谢谢楼主分享。
回复
小清新
2017年04月05日 08:26:32
10楼
谢谢楼主分享
回复
hozema
2017年04月05日 16:56:24
11楼
路过,学习