楼梯板筋配筋使用错了并且已经浇筑完混凝土了该怎么办?
wx_1490143584497
2017年03月22日 08:54:32
只看楼主

在本层施工时发现楼梯配筋原设计为上皮直径10间距200,下皮钢筋为12间距150,现施工单位将上下皮钢筋均错用为直径8的钢筋,现混凝土已浇筑完毕,该采取何种加固措施?

在本层施工时发现楼梯配筋原设计为上皮直径10间距200,下皮钢筋为12间距150,现施工单位将上下皮钢筋均错用为直径8的钢筋,现混凝土已浇筑完毕,该采取何种加固措施?
免费打赏
此号已被盗
2017年03月22日 09:14:09
2楼
让他们找加固公司加固吧,出专门的加固的方案。我没做过加固,一般是贴碳纤维,差太大就钢板了吧
回复
如鱼得水2008
2017年03月22日 10:07:50
3楼
砸掉
回复
xixitantian
2017年03月22日 10:57:35
4楼
需说明楼梯梯板跨度及梯板板厚情况复核计算,无这些条件无法判断原设计实配钢筋是否放大、放大多少,也就不好确定处理措施,仅从表面看实配钢筋不足设计的一半,差的太多,不适合采用粘碳纤维补强的方案。
回复
wsry988
2017年03月22日 11:00:47
5楼
打掉重来吧。虽然粗暴,但简单有效。
回复
快乐安平
2017年03月22日 11:06:12
6楼
打掉重来吧。
回复
凌晨风羽
2017年03月28日 15:15:53
7楼
谢谢分享