高规7.2.8条的hwo的定义是不是错了
赵菲66
赵菲66 Lv.12
2017年03月20日 16:05:05
只看楼主

各位大侠,小弟再看注册结构师的考试,看到《高规》7.2.8的时候感觉hwo的定义应该是剪力墙墙肢端部集中受拉配筋量的中心到剪力墙受压边的距离啊。

各位大侠,小弟再看注册结构师的考试,看到《高规》7.2.8的时候感觉hwo的定义应该是剪力墙墙肢端部集中受拉配筋量的中心到剪力墙受压边的距离啊。

hwo.png

免费打赏
赵菲66
2017年03月20日 16:27:19
2楼
大侠们都顶一下啊。。。难道大家现在都在忙项目吗。。。我们公司可以一个项目都没有啊。。
回复
春哥
2017年03月20日 16:33:23
3楼
受压暗柱中心到剪力墙另一端的边,as'=暗柱的一半
回复
赵菲66
2017年03月20日 17:34:28
4楼
春哥 发表于 2017-3-20 16:33 受压暗柱中心到剪力墙另一端的边,as'=暗柱的一半多谢您的回答。您说的这个我知道。。我说《高规》7.2.8式中的hwo的定义应该为hw-as而不是hw-as撇
回复
organism
2017年03月21日 10:48:09
6楼
恩,你的理解是对的,这里是有点不妥,应该和混规的规定是相同的,减去as
回复
baiyejianke
2017年03月22日 08:26:08
7楼
as' 对于不同的暗柱定义是不一样的 如小于等于4倍墙厚 大于4倍墙厚 还有300的区分 可以参规范及PKPM手册
回复
g316694632
2017年03月22日 09:04:32
8楼
表示关注...持续关注
回复
co1489998227814
2017年03月28日 16:42:27
10楼
铭筑结构培训一注讨论Q群:311791420
回复