智能型万能式断路器提示:"短路瞬时
qq_1489841340280
2017年03月18日 21:50:06
来自于断路器
只看楼主

本帖最后由 维修工cf 于 2017-4-4 20:59 编辑 200KW电机、380V电压、转速1490、凯帆大全KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",然后跳闸,该200KW电机给破碎机带动刀辊,因破碎机是不均匀投料,投料时多时少,所以破碎机进料多时电机背力大,瞬间电流达到1260A左右时,KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如图: 图1、图2、图3为电机线接法(已上传)。因不太懂,在此请各位高级电工朋友帮小弟解答一下,万分感谢。:handshake:handshake:handshake

本帖最后由 维修工cf 于 2017-4-4 20:59 编辑

200KW电机、380V电压、转速1490、凯帆大全KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",然后跳闸,该200KW电机给破碎机带动刀辊,因破碎机是不均匀投料,投料时多时少,所以破碎机进料多时电机背力大,瞬间电流达到1260A左右时,KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如图: 图1、图2、图3为电机线接法(已上传)。因不太懂,在此请各位高级电工朋友帮小弟解答一下,万分感谢。:handshake:handshake:handshake
图1 2.jpg、图2 1.jpg、图3 3.jpg




1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
qq_1489841340280
2017年04月04日 20:54:25
12楼
beida_energy 发表于 2017-3-21 10:47 好像不应该跳闸,看看是不是整定的问题200KW 电动机额定电流 也要400A左右,启动电流 也要进两千安, 而且不 …感谢回复,问题暂时还没有解决,现在只能断了再合闸,继续用了。
回复
qq_1489841340280
2017年04月04日 20:54:46
13楼
wang171468177 发表于 2017-3-21 20:25 你的整定电流是多少?估计是整定电流小瞬时堵转的电流引起跳闸感谢回复,问题暂时还没有解决,现在只能断了再合闸,继续用了。
回复