本帖最后由 维修工cf 于 2017-4-4 20:59 编辑 200KW电机、380V电压、转速1490、凯帆大全KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",然后跳闸,该200KW电机给破碎机带动刀辊,因破碎机是不均匀投料,投料时多时少,所以破碎机进料多时电机背力大,瞬间电流达到1260A左右时,KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如图: 图1、图2、图3为电机线接法(已上传)。因不太懂,在此请各位高级电工朋友帮小弟解答一下,万分感谢。:handshake:handshake:handshake
本帖最后由 维修工cf 于 2017-4-4 20:59 编辑
200KW电机、380V电压、转速1490、凯帆大全KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",然后跳闸,该200KW电机给破碎机带动刀辊,因破碎机是不均匀投料,投料时多时少,所以破碎机进料多时电机背力大,瞬间电流达到1260A左右时,KFW2智能型万能式断路器提示:"短路瞬时",A相、0.01s、1288A、Ia=1288A、Ib=1265A、Ic=1263A、In=0A,如图: 图1、图2、图3为电机线接法(已上传)。因不太懂,在此请各位高级电工朋友帮小弟解答一下,万分感谢。:handshake:handshake:handshake
图1
、图2
、图3
2楼
电机启动时,启动电流比较大,大约额定电流的6-7倍,比较正常;但在实际运行过程中,最好不要长时间超过额定电流,如果因为投料不均匀造成JAM,类似于堵料,电机负载会很大,如果长时间这样,会影响电机的使用寿命,应该想办法做的进料均匀,防止负荷波动太大。
另外i,没有看到你的接线图。
回复
3楼
好像不应该跳闸,看看是不是整定的问题200KW 电动机额定电流 也要400A左右,启动电流 也要进两千安, 而且不能跳闸。现在1200多点就跳 有可能是整定的问题,保护元件应该能躲过正常的启动电流而不能跳闸。
回复
4楼
是不是误报了
回复
5楼
你的整定电流是多少?估计是整定电流小瞬时堵转的电流引起跳闸
回复
6楼
沙发说的比较靠谱。
回复
7楼
beida_energy 发表于 2017-3-21 10:47 好像不应该跳闸,看看是不是整定的问题200KW 电动机额定电流 也要400A左右,启动电流 也要进两千安, 而且不 …现在他是速断跳了对吧,该是整定有问题
回复
8楼
一般框架断路器整定如下: 1.长延ir1整定=1.05*ie 30S 2.短延时ir2整定=(3~5)*ie 15s 3 ir3 瞬时整定=(6~8)ie
4 接地整定ir4=0.25*ie 15s Ie 负载额定电流 ,具体整定以现场实际为准,可略微调整,满足实际工况要求。
回复
9楼
学习了,感谢分享!
回复
10楼
chengfuchun2010 发表于 2017-3-22 09:52 一般框架断路器整定如下: 1.长延ir1整定=1.05*ie 30S 2.短延时ir2整定=(3~5)*ie 15s …感谢回复,问题暂时还没有解决,现在只能断了再合闸,继续用了。
回复
11楼
jhongsong123 发表于 2017-3-21 09:27 电机启动时,启动电流比较大,大约额定电流的6-7倍,比较正常;但在实际运行过程中,最好不要长时间超过额定 …感谢回复,问题暂时还没有解决,现在只能断了再合闸,继续用了。
回复