家乡自用小桥配筋问题?
co1489834083197
2017年03月18日 20:25:41
来自于桥梁工程
只看楼主

本帖最后由 眼泪00 于 2017-3-18 20:53 编辑 家乡自建过车钢筋混凝土桥 求大神们帮帮小弟怎么配筋 混凝土标号多少? 桥长9米 宽3.5米 桥柱600*600*3000 配重30吨 板厚200 小弟实在是不懂这块 再次感激不尽啊! (配筋需详细点) 1、板面配筋 混凝土标号 2、柱子配筋 混凝土标号

本帖最后由 眼泪00 于 2017-3-18 20:53 编辑

家乡自建过车钢筋混凝土桥 求大神们帮帮小弟怎么配筋 混凝土标号多少?
桥长9米 宽3.5米 桥柱600*600*3000 配重30吨 板厚200
小弟实在是不懂这块 再次感激不尽啊! (配筋需详细点)

1、板面配筋 混凝土标号
2、柱子配筋 混凝土标号

IMG_0724.JPG

qq_1487510332445
2017年03月19日 16:54:14
2楼
本帖最后由 学习土木008 于 2017-3-19 16:55 编辑

主要面板配筋,基础都没问题,跨度那么小
回复
co1489834083197
2017年03月19日 18:24:44
3楼
学习土木008 发表于 2017-3-19 16:54 主要面板配筋,基础都没问题,跨度那么小主要是不懂嘛不知道怎么配筋好
回复
旭日东升
2017年03月20日 10:56:22
4楼
本帖最后由 旭日东升 于 2017-3-20 11:03 编辑

根据9米跨度的梁板计算,按实心板算,至少板高要50cm,跨中恒载+活载最大弯矩为2410.7KN.m。
设计参数:混凝土标号C40,底层钢筋采用直径28mm,一排,计算需要29根;上层钢筋直径16mm,可按构造配筋就可以了(估计4根就可以了);上下层钢筋保护层为50mm。钢筋采用HRB400。
计算不需要中间立柱,建议废掉。
回复
co1489834083197
2017年03月20日 18:34:02
5楼
旭日东升 发表于 2017-3-20 10:56 根据9米跨度的梁板计算,按实心板算,至少板高要50cm,跨中恒载+活载最大弯矩为2410.7KN.m。设计参数 …马凳 拉钩用多大呢 钢筋间距150可以了把
回复
co1447758191002
2017年05月25日 12:00:30
6楼
梁板20cm太小了,肯定不行,两米的涵洞都不止20cm
回复
马丁丁铛
2017年06月20日 11:42:00
7楼
板厚太小了,最好调整到40cm,配筋Φ25,间距12cm左右,两端头箍筋加密
回复

相关推荐

APP内打开