图纸设计层高3000,窗户为TC1618,窗槛墙高,600,地面做法50,顶板梁高500,算下来窗户上边会有50的缝子,该怎么处理?可以提高窗槛墙高度吗?还是必须打五公分的过梁?在做外墙外保温的时候这50有没有什么说法?
图纸设计层高3000,窗户为TC1618,窗槛墙高,600,地面做法50,顶板梁高500,算下来窗户上边会有50的缝子,该怎么处理?可以提高窗槛墙高度吗?还是必须打五公分的过梁?在做外墙外保温的时候这50有没有什么说法?
2楼
做一个挂梁
回复
4楼
建筑小龙 发表于 2017-3-19 17:50 这五公分在,做外墙外保温时有影响吗?我没做过装饰装修,没影响的话我想把墙提高,节约成本嘛
回复
5楼
通长不会出现这种问题吧 再复查下标高
回复
6楼
想得太多!束缚自己!
回复
7楼
先对比下门窗大样和门窗表,看尺寸有没有看错!如果没有看错,这个是设计当2.9m的层高设计了,梁要多下挂10cm才好做。和保温没有影响,量洞口尺寸的时候扣,不过要看有没有附框!
回复
8楼
楼上正解,仔细看图
回复
10楼
图纸没看错的话,建议做挂梁。