导读: 工程评优和鲁班奖评审中,机电安装工程应保证各专业的使用功能和安全性能,凡违反强制性条文的或存在严重安全隐患的、工程质量通病的,都是不能通过创优工程评审的。 在创优策划及实施监控中,机电安装工程要把控七大重点:①地下区域管线布局;②各功能用房;③屋面布局;④电井及管井安装;⑤卫生间安装;⑥吊顶内安装;⑦安装细部工艺处理。
工程评优和鲁班奖评审中,机电安装工程应保证各专业的使用功能和安全性能,凡违反强制性条文的或存在严重安全隐患的、工程质量通病的,都是不能通过创优工程评审的。
在创优策划及实施监控中,机电安装工程要把控七大重点:①地下区域管线布局;②各功能用房;③屋面布局;④电井及管井安装;⑤卫生间安装;⑥吊顶内安装;⑦安装细部工艺处理。
一、地下区域管线布局
在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这些管道纵横交错,多的高达7~8层。布局要求合理美观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。
水暖电多种管线纵横交错,布置有序。
二、各功能用房
各种机房,如空调机、水泵房、锅炉房、配电房、智能化控制用房等,是最能体现工艺水平的部位。
各种管线、设备布置是否合理有序,安装工艺水平是否精细,将直接影响设备运行、功能正常发挥和观感效果。多种支吊架设置、工艺管线首先应考虑其安全性、合理性,不能为就美观而影响使用功能。
要考虑设备的标高方位与管线布置相互配合,既满足功能要求,又满足美观要求。各种油漆、保温层、涂料的颜色及标识、也将给观感效果带来极大的影响,因此必须精细策划与施工。
空调冷冻机房设备、管道布置整齐有序,管道共用吊架,布置美观。
设备管道保温做工精细、布局精美,装饰、安装的高度统一,布局与油漆色彩相得益彰;泵房设备布置有序规范、排列整齐,油漆色泽明快、布局整洁明亮。
配电房设备布置规范有序、排列整齐,安装的高度统一,整洁明亮。
三、屋面布局:管道、设备、避雷系统
屋面是必检之处,有很多屋面都设有排烟、水塔等设备,另有管线、避雷、照明灯具等。为考虑屋面美观,功能完善,必须二次设计,综合布局。
与土建、屋面装饰密切配合,统一策划,考虑好了将更进一步完善安装工程的功能,而且还对成品保护起到良好作用。可以考虑有意制造一些亮点,作一些人性化小品,以起到画龙点睛的作用。
屋面管道、设备、避雷系统二次设计,综合布局,与土建密切配合,统一策划,制造亮点,起到画龙点睛的作用。屋面避雷设施随建筑形状弯曲,女儿墙上扣板压顶和不锈钢避雷栏杆,高度、出屋面排气管固定做法符合规范要求 ,跨隔断女儿墙设有钢梯,方便检修巡查。
四、电井及管井安装
各层电井、管井是抽查时重检查对象,除了土建施工应按其规定做到位外,安装工程的布局施工也显得尤为重要。(施工顺序:井顶—墙面—安装—地面)。
桥架、电缆、配电箱、母线、灯具、管道、阀门要布置整齐有序,应于施工前进行策划。根据各井道空间大小,合理布置,形成施工图。各层统一安装工艺,做到安全可靠,工艺完善,美观耐看。
等电位接地良好,设备管道在地面处的护口、防火封堵良好;母线安装良好,防火封堵严密;安装布局合理、竖直。
五、卫生间安装
卫生间器具、蹲、坐式便器、小便斗、开关、插座、洗脸台、地漏、拖把池等,必须与装饰密切配合,共同策划,绝对不能各行其是、没有规律。
地砖、墙砖的排列,与器具的安装标高方位共同考虑,形成共同策划图,然后各自按确定的标高方位进行施工,才能达到美观的效果,这也是极能制造亮点,总结质量特点的地方,一定要用心策划和施工。
面盆下水管安装与装饰配合密切、有规律,正好对正地砖缝中;洁具安装牢固位置标高准确与装饰相协调。
卫生间墙、地砖与隔断的处理
墙砖纵横贯通开关盒居中对称安装
六、吊顶内安装
吊顶内的安装是鲁班奖必查的环节,顶棚以上管线末端,除了按地下室布局要求,整齐有序,支架设置合理外,末端器具与吊顶装饰的配合是十分关键的工序。
在安装管线时,就应该考虑到灯具、喷淋头、烟温感器、喇叭、摄像头等等电器具出头的地方,以便在做顶棚时,做到居中对齐,不损伤吊顶龙骨。有些灯具还须加吊点,做到安全可靠。
吊顶灯具布局美观,成排成线。
灯具、风口、烟感居中对称布置,错落有致成排成线。
七、安装细部工艺处理
1、木装饰、软装饰处,插座、开关的防火处理
开关、插座盒必须平装饰表面,管线必须到位,不能在装饰层内裸露,结线必须紧密并涮锡,绝缘包扎两层,盒内最好用石棉防火板保护。
木装饰、软装饰处插座开关的防火处理
2、桥架安装施工
桥架必须合理使用零部件,不要随意现场制作而影响电位弯曲半径,接地除了每节桥架连接处跨接以外,必须考虑每系统桥架必须有不少于两点与接地干线相连,并且明确可视,标识清楚。
在穿墙、楼板时,不能直接用水泥抹死,要柔性穿过,且填充柔性防火材料。
漏斗使用正确
穿墙的软防火材料处理
桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齐、油漆完善、三通正确。
首端接地做法
末端接地良好,标识明确
桥架排列布局合理、竖直,安装到位、防火封堵良好,标识明确。
3、电机进线
电管到电机进线、金属软管两端锁口一定要完整牢固工艺完善。
金属软管接地良好,电机内接线压线鼻或涮锡完整,接地线明确,不能把电机外的地脚螺栓、接线盒盖螺栓、散热风罩螺栓作接地紧固件。
工艺到位接地完善
接地正确
锁口牢固工艺完善
工艺到位接地完善
4、屋面避雷网安装
基本要求:屋面避雷网横平竖直,支撑点间距一致合理,符合规范要求。
专家建议:支撑点与避雷网不用焊接方式,用比镀锌园钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上。
其一、让镀锌园钢穿过去其减少焊点,保护镀锌层,增加使用寿命。
其二,可让避雷网自由伸缩。
避雷网转角弧弯平顺圆滑,伸缩缝处要做补偿装置。
支撑点讲究
引下线标
温度补偿做法正确
转角方式正确
变形缝
伸缩缝处补偿器
标识正确
屋面避雷线施工标准规范
5、管根、支吊架根部处理
管线能用吊杆固定的就不要用支架,吊杆在梁板上生根,最好采用内爆螺栓,然后再加装饰小盖,穿梁过板,加装塑料装饰圈。
落地管、落地支架,根部制成水泥小台,既能保护根部不锈蚀,又能起到美观作用。
吊杆加装塑料套管,一致美观
支架根部水泥小台标准整齐
设备、管道穿墙时的护口做法
吊架、吊杆根部做法
电缆桥架穿墙板封堵做法
管道穿墙时的保温及护口做法
管道在顶棚及墙面的护口做法
电缆桥架穿墙封堵
母线穿墙封堵
管道穿墙护口做法
吊杆根部做法
支架根部水泥小台标准整齐
6、室外接地测试点设置
室外接地测试点要按设计、规范要求设置,设置切忌草率行事。一不应突出建造物过多,二要测试方便,三要与外墙浑然一体,美观亮丽,四要标识清晰。设置得好也可起到锦上添花的作用。
防雷测试点规范美观
7、配电柜、配电箱的处理
独立的配电柜、配电箱,成排配电柜的安装,除了按规范要求,垂直度,水平度,标高符合要求外,柜、箱内的工艺应作如下处理:
1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定,管口处理完善有护口;
2)箱内地线、零线应经母排联接,每个螺栓上不多于两根线,线路分色符合规范要求;
3)电缆要挂牌,标明从哪来到哪去;
4)排线整齐,固定牢靠,工艺美观,且箱内干净无杂物;
5)有电器元件的箱门要接地,板面标识清楚,干净明亮,板面平整,油漆完整;
6)配电柜电缆引入处,应密封处理防火。
标识清晰、挂牌完整、布线整齐
零线和保护地线经汇流排配出
布局整齐、间隔均匀
8、管道、设备、油漆颜色与标识
在规范中,对各种管线都有油漆颜色的要求。如:消防喷淋管红色,火灾报警管线白色防火涂料。在地下室机房等管线集中的场所,怎样强化管线、而弱化支吊架,是值得研究的问题。
一些对颜色没有严格要求的管线,如果颜色配置的好,将对观感起到很好的作用,色彩运用得好,就会使人有光彩夺目的感觉。强化管线颜色、弱化支架的颜色,突出管线的美。各类管线标识、文字与流向箭头、大小、颜色、管道的位置,都将对工程质量起到点缀作用。
共用管架标识、专业颜色标识清晰,颜色鲜艳 、标识醒目鲜艳。
结语:施工点或许有误区,希望同行建议批评,有更好的施工技巧或要点,欢迎讨论。