《消规》学习之室内消火栓设计及计算方式
qq_1472528273624
2017年03月17日 16:20:52
只看楼主

8.2.3.1 室内消火栓的保护半径计算 消火栓的保护半径是指以消火栓为中心,一定规格的消火栓、水龙带、水枪配套后,消火栓能充分发挥灭火作用的圆形区域的半径。可按下式计算: R=0.8L+Sk cosa   (8-2) 式中:    R——消火栓的保护半径,m; L——水龙带长度,m; Sk——充实水柱长度,m;

8.2.3.1 室内消火栓的保护半径计算

消火栓的保护半径是指以消火栓为中心,一定规格的消火栓、水龙带、水枪配套后,消火栓能充分发挥灭火作用的圆形区域的半径。可按下式计算:

R=0.8L+Sk cosa   (8-2)

式中:   

R——消火栓的保护半径,m;

L——水龙带长度,m;

Sk——充实水柱长度,m;

a——水枪射流倾角,一般取45°~60°。


8.2.3.2室内消火栓布置间距


1.png

室内消火栓布置间距应由计算确定。


当要求有一股水柱到达室内任何部位,并且室内只有一排消火栓时,如图8-8所示,消火栓的间距按下式计算:

7.png   (8-3)

式中:

S₁——一股水柱时的消火栓间距,m;

B ——消火栓的最大保护宽度,m。


2.png

当要求有两股水柱同时到达室内任何部位时,并且室内只有一排消火栓,如图8-9所示,消火栓间距按下式计算:

8.png   (8-4)

式中:

S₂——两股水柱时的消火栓间距,m。


当房间较宽,要求多股水柱到达室内任何部位,且需要布置多排消火栓时,消火栓间距按下式计算:

9.png   (8-5)

式中:

Sn——多排消火栓一股水柱时的消火栓间距,m。


当要求有一股水柱或两股水柱到达室内任何部位,并且室内需要布置多排消火栓时,可以按照如图8-10所示进行布置。

3.png


8.2.3.3室内消火栓出口处所需水压

消火栓出口处所需水压下式计算:

Hxh=Hd+Hq=AzLdqxh2+qxh2/B   (8-6)

式中:

Hxh——消火栓出口处所需水压,kpa;

Hd——消防水龙带的压力损失,kpa;

Hq——水枪喷嘴所需压力;

Qxh——消防射流量,L/s;

Az——水龙带比阻,按表8-4取用;

Ld——水龙带长度,m;

B——水流特性系数,与水枪喷嘴直径有关(按表8-5取用)

4.png

水枪出口处所需要的压力Hq与水枪喷口直径、射流量及充实水柱长度有关,为简化计算根据式(8-6)制成表8-6。

5.png


8.2.3.4  室内消火栓给水系统的水力计算步骤

消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算。低层建筑内消火栓给水系统的水力计算步骤如下。


从室内消防给水管道系统图上,确定出最不利点消火栓。


当要求两个或有多个消火栓同时使用时,在单层建筑中以最高、最远的两个或多个消火栓作为最不利供水点。在多层建筑中按表8-7进行最不利消防竖管的流量分配。

6.png

计算最不利消火栓出口处所需的水压。


确定最不利管路(计算管路)及计算最不利管路的沿程压力损失和局部压力损失,其方法与建筑内部给水系统水力计算方法相同。在流速不超过承压力损失的10%计算。


计算室内消火栓给水系统所需的总压力,即:

H=10Ho+Hxh+∑h    (8-7)

式中:

H——室内消火栓给水系统所需总压力,KPa;        

Ho——最不利点消火栓与室外地坪的标高差,m;

Hxh——最不利点消火栓出口处所需水压,kpa;

∑h——计算管路总压力损失,为沿程压力损失与局部压力损失之和,kpa。


如果市政给水管道的供水压力满足式(8-7)的条件,则可以选择无加压水泵的室内消火栓供水系统,否则应采用其供水方式。