8.2.3.1 室内消火栓的保护半径计算 消火栓的保护半径是指以消火栓为中心,一定规格的消火栓、水龙带、水枪配套后,消火栓能充分发挥灭火作用的圆形区域的半径。可按下式计算: R=0.8L+Sk cosa (8-2) 式中: R——消火栓的保护半径,m; L——水龙带长度,m; Sk——充实水柱长度,m;
8.2.3.1 室内消火栓的保护半径计算
消火栓的保护半径是指以消火栓为中心,一定规格的消火栓、水龙带、水枪配套后,消火栓能充分发挥灭火作用的圆形区域的半径。可按下式计算:
R=0.8L+Sk cosa (8-2)
式中:
R——消火栓的保护半径,m;
L——水龙带长度,m;
Sk——充实水柱长度,m;
a——水枪射流倾角,一般取45°~60°。
8.2.3.2室内消火栓布置间距
室内消火栓布置间距应由计算确定。
当要求有一股水柱到达室内任何部位,并且室内只有一排消火栓时,如图8-8所示,消火栓的间距按下式计算:
(8-3)
式中:
S₁——一股水柱时的消火栓间距,m;
B ——消火栓的最大保护宽度,m。
当要求有两股水柱同时到达室内任何部位时,并且室内只有一排消火栓,如图8-9所示,消火栓间距按下式计算:
(8-4)
式中:
S₂——两股水柱时的消火栓间距,m。
当房间较宽,要求多股水柱到达室内任何部位,且需要布置多排消火栓时,消火栓间距按下式计算:
(8-5)
式中:
Sn——多排消火栓一股水柱时的消火栓间距,m。
当要求有一股水柱或两股水柱到达室内任何部位,并且室内需要布置多排消火栓时,可以按照如图8-10所示进行布置。
8.2.3.3室内消火栓出口处所需水压
消火栓出口处所需水压下式计算:
Hxh=Hd+Hq=AzLdqxh2+qxh2/B (8-6)
式中:
Hxh——消火栓出口处所需水压,kpa;
Hd——消防水龙带的压力损失,kpa;
Hq——水枪喷嘴所需压力;
Qxh——消防射流量,L/s;
Az——水龙带比阻,按表8-4取用;
Ld——水龙带长度,m;
B——水流特性系数,与水枪喷嘴直径有关(按表8-5取用)
水枪出口处所需要的压力Hq与水枪喷口直径、射流量及充实水柱长度有关,为简化计算根据式(8-6)制成表8-6。
8.2.3.4 室内消火栓给水系统的水力计算步骤
消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算。低层建筑内消火栓给水系统的水力计算步骤如下。
从室内消防给水管道系统图上,确定出最不利点消火栓。
当要求两个或有多个消火栓同时使用时,在单层建筑中以最高、最远的两个或多个消火栓作为最不利供水点。在多层建筑中按表8-7进行最不利消防竖管的流量分配。
计算最不利消火栓出口处所需的水压。
确定最不利管路(计算管路)及计算最不利管路的沿程压力损失和局部压力损失,其方法与建筑内部给水系统水力计算方法相同。在流速不超过承压力损失的10%计算。
计算室内消火栓给水系统所需的总压力,即:
H=10Ho+Hxh+∑h (8-7)
式中:
H——室内消火栓给水系统所需总压力,KPa;
Ho——最不利点消火栓与室外地坪的标高差,m;
Hxh——最不利点消火栓出口处所需水压,kpa;
∑h——计算管路总压力损失,为沿程压力损失与局部压力损失之和,kpa。
如果市政给水管道的供水压力满足式(8-7)的条件,则可以选择无加压水泵的室内消火栓供水系统,否则应采用其供水方式。