第一次接触装配式住宅(PC结构),坐标南京,分享给大家!
加腋梁
加腋梁 Lv.5
2017年03月17日 14:42:13
只看楼主

有幸接触了一次装配式住宅工程,PC结构,坐标南京,装配式试点工程(2栋人才公寓)。

有幸接触了一次装配式住宅工程,PC结构,坐标南京,装配式试点工程(2栋人才公寓)。
QQ图片20170317144134.jpg

QQ图片20170317144134.jpg

免费打赏
野狼酋长
2017年03月19日 11:50:27
34楼
好的,希望大家能带我飞
回复
滴踢
2017年03月19日 15:43:14
35楼
楼主 不要停!! 看了你的图片 受益匪浅 希望以后你发图也能多点解说~~

问个问题 看了你发的节点图 觉得在平锚长度不够的情况下用机械锚固是个很好的办法 我们现在设计的是平锚不够就弯锚 但节点那块担心钢筋太多不好施工

另外 节点两侧的梁底筋在pc设计时应该尽量错开 这一点学习到了 非常感谢!
回复
加腋梁
2017年03月19日 16:20:03
36楼
freshback 发表于 2017-3-19 15:43 楼主 不要停!! 看了你的图片 受益匪浅 希望以后你发图也能多点解说~~ 问个问题 看了你发的节点图 觉得 …1、首先感谢您的支持,我会每天更新的,希望你能及时关注,后面的工序更精彩!2、《混规》2010版中第8.3.3条,明确规定可以采用机械锚固以及一些技术要求规定。 16G101图集中,也有明确规定。不知道你是否在施工现场待过,的确如果用弯锚的话,在节点核心区,钢筋特别的多(梁的主筋,柱的主筋,柱的箍筋),施工不方便,所以现在很多钢筋班组为了省事,干脆将节点核心区的箍筋省去,这样的话,省人工。像现在的大车库,大梁和柱的节点处就更不用谈了。57449215744922
回复
滴踢
2017年03月19日 16:35:49
37楼
加腋梁 发表于 2017-3-19 16:20 1、首先感谢您的支持,我会每天更新的,希望你能及时关注,后面的工序更精彩!2、《混规》2010版中第8. …感谢回复!我们现在也有贴焊的做法 但仅在平锚长度不够0.4LaE的时候作为加强措施 其实本来完全可以不用弯锚的 期待您继续发帖!
回复
xiaohao678
2017年03月19日 21:27:00
38楼
学习学习,感谢分享
回复
加腋梁
2017年03月19日 21:54:36
39楼
xiaohao678 发表于 2017-3-19 21:27 学习学习,感谢分享谢谢支持,请及时关注最新
回复
qiangxq1
2017年03月20日 07:51:31
40楼
不错,持续关注之中
回复
加腋梁
2017年03月20日 08:58:02
41楼
预制柱标识
预制柱标识.jpg
QQ截图20170320085718.jpg
回复
加腋梁
2017年03月20日 09:02:25
42楼
灌浆
预制柱灌浆.jpg
回复
暗黑的幻影
2017年03月20日 09:06:48
43楼
连柱都预制,还是有点强啊,我们公司做了这么多年PC,现在都不预制柱了
回复