有幸接触了一次装配式住宅工程,PC结构,坐标南京,装配式试点工程(2栋人才公寓)。
有幸接触了一次装配式住宅工程,PC结构,坐标南京,装配式试点工程(2栋人才公寓)。
12楼
梁柱节点现浇
回复
13楼
梁柱节点封模 (防止露浆)
回复
14楼
xcpxcpxcpa 发表于 2017-3-17 15:12 梁柱节点现浇梁柱节点 请看我下面发的图 我来讲解
回复
15楼
梁下部纵筋锚固长度不够采用机械锚固吗?
回复
16楼
回复
19楼
未封模的节点 工人正在制作模板封模
从上面看
从下面看
回复
20楼
梁主筋锚入节点详图 个人觉得 装配式的 节点核心区的估计可以加密 但是传统的 施工上有困难 特别注意 梁主筋的位置都不一样 就是为了防止“打架”
回复
21楼
感觉装配式建筑有些技术还是要学习的,但是要是有很多地方不成熟
回复
22楼
野狼酋长 发表于 2017-3-17 18:37 感觉装配式建筑有些技术还是要学习的,但是要是有很多地方不成熟如果能实际做一个装配式的工程 其实收获还是蛮多的 比如 装配式的住宅 厨卫怎么防水
回复