地热尾水+水源热泵利用设计探讨
muyi5231sina
2007年11月22日 15:36:02
只看楼主

本人设计了一个工程,是地热尾水+水源热泵的机房,现在在调试阶段。通过调试发现了如下的问题,希望各位提出好的建议,使系统更趋合理性。该项目原采暖使用的是地热水,地热水温为86度,流量66立方,尾水温度40度,66立方。由于原地热水在供暖高峰不能满足小区采暖,现利用水源热泵作为调峰。原系统设计有循环水泵,业主说该水泵选型时是根据整个小区的设计负荷考虑的,即没安装水源热泵机组时,末端循环水泵流量偏大,现安装水源热泵后,根据调试的情况水泵是能满足要求的。原设计时水源热泵机组是并联在原大系统中的,但有人认为水源热泵机组串联在系统比较合理。请教各位专家,串联和并联各有何利弊。目前并联出现如下问题,当水源热泵机组停机时,地热水板换的温度变化比较大。但设计本方案的前提是尽量多的利用地热水,在地热不能满足时在开启水源热泵机组。

2007年11月22日 15:49:13
2楼
希望大家能提出好的想法。谢谢大家,但该系统现在已投入运行了,运行的情况还比较理想,就是出现原系统板换流量同现水源热泵机组流量匹配的问题。我本人认为,目前的情况相当于有两台水源热泵机组在并联运行,现在1台停机的问题。不知本人的看法是否正确。
回复
bj5945
2007年11月22日 22:39:38
3楼
哈,老同学的贴子一定要顶一下:)
回复
bj5945
2007年11月22日 22:41:47
4楼
不过,是不是应该移到采暖供热版块呀:(
回复
muyi5231sina
2007年11月23日 09:03:13
5楼
老同学,说说你的想法吧,还有你们院的同事也交流下吧。
回复
liuyanmei07
2008年08月30日 15:43:12
6楼
现在运行情况怎么样,你的是尾水供热吧 。我是做地热井项目的 希望有机会一起交流。QQ:450896035
回复
waj
2008年11月18日 16:45:11
7楼
你说得不是很完整,只能就你写的片段做一些建议:1.还是并联方式好。2.热水箱建两个,只有一个的话要设导流板,目的是延长热水流线,确保出水温度稳定。3.首先由尾水供热(板换进水箱),当水箱的水温低于设定值时再启动热泵供热(板换进水箱),尾水和热泵的板换要分别设。这样一来,估计就OK了。
回复
waj
2008年11月18日 16:50:46
8楼
热泵制出热水的水温标称是60度,实际可达到的是55度。这点在设计热水箱工况时要注意!!
回复
liudeqi
2008年11月23日 10:48:30
9楼
我是做地热井与水源热泵项目的 做了好多类似项目包括采暖、制冷、提供生活热水。欢迎朋友一起交流。 QQ:450896035。手机:13821262944
回复