进深大仓库边墙轴流风机风压问题
xzj0718
xzj0718 Lv.106
2017年03月16日 19:31:30
来自于通风排烟
只看楼主

仓库大小57x16m,延长度方向两边设边墙排风机。考虑到风量不要过大,想选择1450转速的边墙轴流排风机,但风压只有50pa,会不会太小?对于这种进深比较大的房间,这点风压会不会对气流组织有影响?

仓库大小57x16m,延长度方向两边设边墙排风机。考虑到风量不要过大,想选择1450转速的边墙轴流排风机,但风压只有50pa,会不会太小?对于这种进深比较大的房间,这点风压会不会对气流组织有影响?
免费打赏
小虎爸
2017年03月16日 20:29:21
2楼
没连接风管的话,没有阻力损失,风压的大小不会影响排风的效果
回复
newage83
2017年03月16日 22:30:46
3楼
本帖最后由 newage83 于 2017-3-16 22:39 编辑

:) :victory:
回复
zhufb
2017年03月31日 16:31:20
4楼
会,轴流面积的作用范围很小。建议选择单边设置轴流风机,对边开百叶补风。
气流组织为横扫型。
外墙均匀设置轴流风机,很容易气流短路。