变频供水的优缺点:1.变频供水设备作为二次供水设备,从性价比出发,数量最多不要超过4台,电机功率最好不要超过15kw;2.对于区域时段流量变化大的供水工况,需要用小泵来调节,否则很难达到节能的目的,比如最大流量360t/h,扬程60m,最小流量10t/h,扬程50m,如果选用流量为90t/h,扬程为60m的泵4台并联,当在最小流量工况下运行时,不但不节能,而且容易损坏泵的电机;3.变频供水设备占地小,一般选用比较好的进口变频器和电控元件配上格兰富水泵,使用寿命一般都在8年以上,对于功率比较大的变频器,一定要做好通风降温和防水防雷措施;
1.变频供水设备作为二次供水设备,从性价比出发,数量最多不要超过4台,电机功率最好不要超过15kw;
2.对于区域时段流量变化大的供水工况,需要用小泵来调节,否则很难达到节能的目的,比如最大流量360t/h,扬程60m,最小流量10t/h,扬程50m,如果选用流量为90t/h,扬程为60m的泵4台并联,当在最小流量工况下运行时,不但不节能,而且容易损坏泵的电机;
3.变频供水设备占地小,一般选用比较好的进口变频器和电控元件配上格兰富水泵,使用寿命一般都在8年以上,对于功率比较大的变频器,一定要做好通风降温和防水防雷措施;
4.变频供水设备需要建水池,这容易形成二次污染,而且投资也比较大;
5.如果变频供水作为循环系统设备,则比较经济,这时候可以考虑大流量泵的变频。
无负压吸程管网直连变频供水设备的优缺点:
1.这种供水设备按照性价比来说,还是不适合作为大流量供水设备,虽然可以管网直连,但由于附带有稳流调节罐,当流量太大时,稳流调节罐的容积也在增大,造价当然高;
2.相比直接变频供水的来说,没有二次污染问题,可以做到断电不断水,不断水的概念是指市政管网来水压力能供到什么程度就供到什么程度;
3.这种设备如果要达到真正的无人值守,建议控制元件和泵选用好的产品;
4.其他优缺点及本和第一种的相同。
本人从事变频供水设备设计与调试工作!