1、 注意计算长度相关问题的复核。 与计算长度有关系的部分,有的软件中需需要特别定义或者手工核算,如强刚、分层模型中,跃层柱就会被强制打断,计算长度不符合实际情况,在PKPM中非强刚下一般可以正确识别。另外也要注意,跃层柱在两个主轴方向实际计算长度也往往不同,要分别核算。 如位移角的核算,公式如下,U可以在空间变形图里直接显示出具体的数值。 2、从概念设计角度加强关键、薄弱部位,实现基于性能化的设计。

1.webp.jpg3.webp.jpg
2、从概念设计角度加强关键、薄弱部位,实现基于性能化的设计。
如跃层柱位于门厅等人员密集的部位时,建议提高一度采取抗震措施加强,加密箍筋,直径不小于12mm,肢距不小于150mm,采用井字复合箍或者复合螺旋箍,使得发生地震后人员有足够的时间逃生或者事后救援。

4.webp.jpg
3、考虑变形协调作用。
变形需要协调,受力需要平衡。考虑到变形协调的作用,对相邻部分影响不可忽略,可以加强其相邻上下层及相邻跨。如使其板厚为150mm,双层双向配筋,每层每个方向的配筋率不小于0.25%。

5.webp.jpg
4、楼层剪力的调整。
在一定的条件下,地震力按刚度分配,但跃层柱侧向刚度较正常框架柱刚度小,分担的地震作用就小了。在大震作用下,如果同层其他框架柱开始进入塑形后,地震力将向处于弹性状态的跃层柱转移,形成逐个破坏的局面。必要时跃层柱的除了用gen复核计算之外,还需控制跃层柱在地震力分配上不小于楼层框架柱的平均值且不小于本层总地震剪力的1.5%复核抗剪承载力。

6.webp.jpg
以上内容并不是规范的直接要求,只是我们从概念和经验上,基于性能化设计的思路,提出的具体的设计措施,仅供参考。

7.webp.jpg
其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册21】钢结构梁局部压应力计算分布长度确定的原理-原来如此的简单
http://bbs.co188.com/thread-9383203-1-1.html
【刀哥论项目46】连体结构的连接节点
http://bbs.co188.com/thread-9382325-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html

【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥】忆过往的经历,致逝去的青春
http://bbs.co188.com/thread-9357052-1-1.html


0.webp.jpg


1.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.webp.jpg

免费打赏
一品滇
2017年03月17日 11:07:15
22楼
谢谢楼主分享
回复
凌晨风羽
2017年03月18日 00:03:43
23楼
谢谢分享
回复
凌晨风羽
2017年03月19日 01:16:08
24楼
谢谢分享
回复
你爹和你爷爷
2017年03月19日 11:00:59
25楼
谢谢楼主分享
回复
你爹和你爷爷
2017年03月19日 11:02:15
26楼
谢谢楼主分享
回复
xy_1026
2017年03月19日 14:47:26
27楼
谢谢楼主分享
回复
wanqiu2012
2017年03月19日 19:07:29
28楼
谢谢分享 学习
回复
凌晨风羽
2017年03月19日 20:26:31
29楼
谢谢分享
回复
快乐安平
2017年03月21日 07:42:40
30楼
谢谢楼主分享!
回复
机械迷城
2017年03月21日 09:08:09
31楼

谢谢大哥分享。
回复

相关推荐

APP内打开