如果地暖在使用时才发现阻力大怎么办
jx7191kk
jx7191kk Lv.2
2007年11月22日 14:18:12
来自于采暖供热
只看楼主

  206平方米的两层楼房都做了地暖,分水器用了9路,一楼5路.二楼4路,壁挂炉挂好后,只开生活用水没问题但一开采暖水温调到最低出水温度都会烧到80度以上,不知道问题到底出在哪?售后分析,如果壁挂炉没问题那就是水管阻力太大,是这样吗?阻力大了有补救的办法吗?我不懂  急盼高手指教.

  206平方米的两层楼房都做了地暖,分水器用了9路,一楼5路.二楼4路,壁挂炉挂好后,只开生活用水没问题但一开采暖水温调到最低出水温度都会烧到80度以上,不知道问题到底出在哪?售后分析,如果壁挂炉没问题那就是水管阻力太大,是这样吗?阻力大了有补救的办法吗?我不懂  急盼高手指教.
免费打赏
yanlufeng
2007年11月25日 20:13:24
12楼
楼主;我建议;

先把供回水温差测量清楚,如整个系统进出温差太大,就加一个流量大的泵.

如果各回路长度差异太大,则调节细致分水器,集水器的阀门,通过控制流量调节温差,就OK了.
回复