206平方米的两层楼房都做了地暖,分水器用了9路,一楼5路.二楼4路,壁挂炉挂好后,只开生活用水没问题但一开采暖水温调到最低出水温度都会烧到80度以上,不知道问题到底出在哪?售后分析,如果壁挂炉没问题那就是水管阻力太大,是这样吗?阻力大了有补救的办法吗?我不懂 急盼高手指教.
206平方米的两层楼房都做了地暖,分水器用了9路,一楼5路.二楼4路,壁挂炉挂好后,只开生活用水没问题但一开采暖水温调到最低出水温度都会烧到80度以上,不知道问题到底出在哪?售后分析,如果壁挂炉没问题那就是水管阻力太大,是这样吗?阻力大了有补救的办法吗?我不懂 急盼高手指教.
2楼
阻力太大的结果就是供回水温差很大,不知你的供回水温差有多少?
回复
3楼
考虑在回水管上加管道泵,加强水系统循环,克服系统阻力。
回复
4楼
请问2楼高手如果出现温差过大,怎么办?有补救办法吗?我还不知道温差有多少?
回复
5楼
我觉得是不是锅炉选小了,这样不能满足房间的热负荷,造成温差大!
回复
6楼
壁挂炉是30KW的还小吗 现在我很担心是地暖设计时各路地暖管的长度相差太大造成了水利不平衡,这又怎么办呢?有补救的办法吗?天冷了的用呀?
回复
7楼
看看各环路回水温度以及总的供回水温差。
回复
8楼
你的80度是在泵连续运行的情况下吗?
回复
9楼
阀门开了吗?
回复
10楼
壁挂炉内的循环泵最大扬程只有6M,你布管过长,管阻太大,造成循环流量太小,这就是原因。唯一办法在炉外串联一个同型号的循环泵。
回复
11楼
壁挂炉的水泵一般不直接用的,一般是在旁边并联一台大流量和高扬程的水泵。
回复