变电站电容器组附图,哪位大神帮我解读一下
co1486973719838
2017年03月13日 22:01:05
只看楼主

我想知道是单星还是双星,每相几并几串,电容器内部元件 几并几串

QQ图片20170313215702.jpg 我想知道是单星还是双星,每相几并几串,电容器内部元件 几并几串
QQ图片20170313220051.jpg

QQ图片20170313215702.jpg


QQ图片20170313220051.jpg

co1486973719838
2017年03月13日 22:01:58
2楼
哪位大神了解相关知识,帮解答一下
回复
luochongchong
2017年03月16日 11:40:34
3楼
谢谢楼主的分享
回复
houbinhao
2017年12月06日 15:58:15
4楼
这是35kV电容补偿,两串并两串的单桥结构。可以看成四串为一组,在中间取一个并接点,每相两组。一般都接星形,因为单体电容器的耐压很有限,否则串联的就多。至于保护,比较复杂,就图上一次部分看,有单桥差接差电流保护,有电压差保护,这两种保护是针对这种接线结构的。其他电压,电流保护跟普通保护一样,有失压保护,过电压保护,电流速断和过流保护。